电机间“并头套之放炮”后怎么修理?
来源:电工天下时间:2021-12-12 05:52:25 作者:老电工手机版>>
电机间“并头套之放炮”的修理方法
绕线型电机并头套之间击穿短路之后,一般会将线头烧掉一段,在修理时可采用接长的方法。
具体修理方法如下:
用1-2支250W红外线灯泡局部加热软化转子端部放炮处,清除铜沫子,然后将烧坏的(扁)铜线线头稍微弯出(以便于焊接为宜)。
接长导线可以采用银焊或锡焊,在焊接时注意保护绕组,以免烧坏(可用湿的石棉布(绳)保护),焊后挫平焊疤。
将铜线修整平直后,外缠一层玻璃丝带,涂上绝缘漆,用红外线灯泡烘干。导线放到原来的位置时,下垫一层薄膜青壳纸,然后剪掉铜线多余的部分,套入并头套,锡焊。
最后,在修理处涂漆,烘干即可。
说明:并头套应用铜片按原尺寸制作,制作前应将铜片搪锡。