有关功率因数的问题,功率因数是否越高越好越省电,功率因数与省电的关系,功率因数一般来说越少越好,不过存在经济问题,因为补偿无功的电容器要钱的,功率因素提高到0.95左右已非常不错。
一、功率因数是否越高越好越省电
是的,在输出相同的有功功率时,流过电动机的电流在功率因数越高时越小,那么在绕组上的损耗也就越小。
二,功率因素是不是越高越好?
对工厂的供电而言:
1、由于无功功率也是一些用电设备正常运行必不可少的部分,无功功率是从何而来,是不是需要把有功功率转化而成无功功率?
2、无功功率既然不做功,它又是怎样被持续消耗的?
3、工业用电交电费时,是否包括了无功功率这部分电费?
4、功率因素是多少时最为理想?
“功率因素高的电机称为高效率电机”,功率因素究竟是电机一个属性指标还是指供电系统的属性指标呢?
解答:
无功功率是一些损耗如:线损.铜损.铁芯损耗等.电阻性和电阻性电感性负载都有损耗.如果功率因素太低就要通过加电容补偿柜提高.比如功率因素高的电机称为高效率电机.功率因素一般在0.8-0.95之间最好。
无功功率是一些损耗如:线损.铜损.铁芯损耗等.电阻性和电阻性电感性负载都有损耗.功率因数越高不会越好的。特别是因为整流,变频引起的无用的高次谐波,不会因为无功补偿所能够抵消的,只能加滤波器就是大功率的滤波器。最最好提高电压。
“无功功率是一些损耗如:线损.铜损.铁芯损耗等.电阻性和电阻性电感性负载都有损耗.”这个理解是错误的。
1、由于无功功率也是一些用电设备正常运行必不可少的部分,无功功率是从何而来,是不是需要把有功功率转化而成无功功率?
答:无功功率的由来就要从电压电流的正交分解说起:电力系统中电压与电流之间存在一夹角,这个是因为发电、输变电设备中各种感性、容性的阻抗,这些阻抗会使电压与电流之间的夹角变大或者变小;
经过分析视在功率S=U*I并不是全部都能用于实际做功,只有电压与电流夹角为零的那部分功率可以用于做功(称为有功功率),夹角为90度的部分不能做功(称为无功功率);
所以经过正交分解,有功功率、无功功率的经典公式就是:
P=U*I*cosθ (有功功率计算公式)
Q=U*I*sinθ (无功功率计算公式)
其实有功功率P、无功功率Q、视在功率S就是一直角三角形的三条变:S为斜边,P、Q为两直角变,P、Q就是把S正交分解出来的两个分量;P^2+Q^2=S^2(勾股定理)。
功率因数就是P/S,也就是cosθ,θ就是相角,即电压与电流之间的夹角;
无功功率是建立和维持旋转磁场所消耗的一种功率,在一般用电设备中,只有牵涉到电机旋转设备才消耗无功。
2、无功功率既然不做功,它又是怎样被持续消耗的?
答:无功功率不做功,但它在电网中的传输还是通过电压、电流这种形式传输的,所以在电力系统各个设备中还是会造成有功功率的损耗,比如电线发热、主变发热等等,但这些也是做功的一种形式不是消耗无功功率,因为上文提到无功功率无法做功(发热等损耗也是做功),所以这些损耗都是消耗着有功功率。
3、工业用电交电费时,是否包括了无功功率这部分电费?
答:不含,但是无功功率占用有功功率的传输通道,而且传输过程同样消耗有功功率。
4、功率因素是多少时最为理想?
答:一般来说越少越好,但也存在经济问题,因为补偿无功的电容器要钱的,功率因素提高到0.95左右已经很好了,再提高帮助也不大。
相关文章怎么选购空调稳压器,选择好合适的功率因数很重要

有关空调稳压器的选购知识,购买空调之后,怎么来选择合适的稳压器,以及是否真的需要空调稳压器,可能很多人并不是很了解,在选购空调稳压器时掌握好功率因数,并注意外网电压偏低的问题。
时间:2022-07-25 06:03:32
电功率的国际单位是什么

电功率的国际单位是什么,电流在单位时间内做的功,称为电功率,这是一个用来表示消耗电能的快慢的物理量,用P表示,它的国际单位:瓦特(w),简称瓦,符号是W。电功率的常用单位有千瓦(kW)等。
时间:2022-03-15 07:03:58
电功率概念单位与计算公式详解

有关电功率的知识,电功率就是单位时间内所做的功,电功率使用符号大写的英文字母“P”表示,那么电功率的计算公式是什么样的,下面一起来看下。
时间:2022-01-12 11:18:57
三相功率怎么测量,三相功率的三种测量方法

有关三相功率的测量方法,三相交流电路分为三相三线制和三相四线制两种系统,这里介绍三种测量方法,分别为一表法、两表法与三表法。
时间:2021-03-29 09:25:15
三相无功功率的测量方法总结

有关三相无功功率的测量方法,单相交流电路的无功功率,可以用有功功率表来测量,单表法测量三相有功功率的接线图与相量图,以及三相无功功率的测量方法等。
时间:2020-12-27 11:07:24
三相功率表测量三相功率的方法图解

有关三相功率的测量方法,使用三相功率表测量三相功率,二元三相功率表与三元二相功率表的测量范围是不同的,为大家提供二元三相功率表的接线方式与接线图。
时间:2020-12-27 11:07:21
功率表的接法及电流流向

功率表的接法,电流的具体流向,功率表标有*号的电流端接至电源一端,而另一电流端接至负载端,功率表标有*号的电压端可以接至电流端的任意一端,而另一个电压端则跨接至负载的另一端。
时间:2020-12-25 09:25:30
多个功率表的接线方法与接线图

多个功率表的接线方法与接线图,三相功率表接线方法,分为WP4000变频功率分析仪接线方法、DMC300分布式测控系统接线方法、DP800数字功率计接线方法、AP2003三相变频功率标准表。
时间:2020-12-25 09:25:29
- 上一篇:继电保护的电气设计回路线号规则
- 下一篇:电力系统标幺值的含义,标幺值的优点