如何保养三相异步电动机?
来源:电工天下时间:2019-12-04 06:19:21 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机的保养方法,包括电动机的外观检查,风扇是否工作正常,是否有异常振动,联轴器连接是否可靠,定期检查电线接头和开关触点,工作电流是否正常等。
一、三相异步电动机的保养方法
连续运转的三相异步电动机,日常保养内容:外观检查,风扇是否工作正常,是否有异常振动,联轴器连接是否可靠,底座固定是否紧固,轴承工作是否正常(听声音),温度是否正常(红外测温仪),定期检查电线接头和开关触点,工作电流是否正常(钳型电流表),另外绕线式电机还须检查碳刷和滑环。
二、三相异步电动机维护保养
1、启动前的准备和检查
1)、检查电动及启动设备接地是否可靠和完整,接线是否正确与良好。
2)、检查电动机铭牌所示电压、频率与电源电压、频率是否相符。
3)、新安装或长期停用的电动机启动前应检查绕组相对相、相对地绝缘电阻。绝缘地那组应大于0.5兆欧,如果低于此值,须将绕组烘干。
4)、对绕线型转子应检查其集电环上的电刷装置是否能正常工作,电刷压力是否符合要求。
5)、检查电动机转动是否灵活,滑动轴承内的油是否达到规定油位。
6)、检查电动机所用熔断器的额定电流是否符合要求。
7)、检查电动机各紧固螺栓及安装螺栓是否拧紧。
上述各检查全部达到要求后,可启动电动机。电动机启动后,空载运行30分钟左右,注意观察电动机是否有异常现象,如发现噪声、震动、发热等不正常情况,应采取措施,待情况消除后,才能投入运行。
启动绕线型电动机时,应将启动变阻器接入转子电路中。
对有电刷提升机构的电动机,应放下电刷,并断开短路装置,合上定子电路开关,扳动变阻器。
当电动机接近额定转速时,提起电刷,合上短路装置,电动机启动完毕。
2、三相电动机的日常维护
1、电动机应经常保持清洁,不允许有杂物进入电动机内部;进风口和出风口必须保持畅通。
2、用仪表监视电源电压、频率及电动机的负载电流。电工:www.dgjs123.com
电源电压、频率要符合电动机铭牌数据,电动机负载电流不得超过铭牌上的规定值,否则要查明原因,采取措施,不良情况消除后方能继续运行。
3、采取必要手段检测电动机各部位温升。
4、对于绕相型转子电机,应经常注意电刷与集电环间的接触压力、磨损及火花情况。电动机停转时,应断开定子电路内的开关,然后将电刷提升机构扳到启动位置,断开短路装置。
5、电动机运行后定期维修,一般分小修、大修两种。
小修属一般检修,对电动机启动设备及整体不作大的拆卸,约一季度一次,大修要将所有传动装置及电动机的所有零部件都拆卸下来,并将拆卸的零部件作全面的检查及清洗,一般一年一次。
相关文章直流调速器维修电压的正确检测方法

直流调速器维修电压的检测方法,具体参考如下:同步输入电压为交流50Hz正弦波电压,经R5、R6限流(限幅)、P2整流,变为100Hz的脉动直流,由于U1输入侧二极管的削波作用,实际在a点(U1的1、2脚之间)形成一个梯形波电压。
时间:2022-04-30 21:05:16
导电滑环的安装注意事项,导电滑环的维护建议

有关导电滑环的知识,导电滑环可用在无限制连续旋转时,从固定部件到旋转部件间电源和信号传输的机电系统中,在安装导电滑环时有哪些注意事项,导电滑环的维护建议有哪些,下面具体来看下。
时间:2022-03-02 19:46:50
电动机维修的常规项目有哪些

有关电动机维修的知识,做好电动机的日常维修与保养,可以保证电动机的持续稳定运行,那么电动机维修的常规项目有哪些,下面电工天下小编带大家来了解下。
时间:2022-01-18 06:11:24
电机维修拆机的几个工艺要求

高压电机长期连续不断使用,外加使用者操作不当,,就容易发生电机故障。高压电机维修应由专业的人员负责,以保障电机运行良好,高压电机维修的工艺要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-01-18 05:56:35
维护施耐德软启动器时的注意事项

维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
软启动器日常维护检查的主要内容

软启动器与其它电机产品一样,在平时的运行过程中也需要维护保养检查,那么应该如何对软启动器进行维护检查,具有的维护检查内容有哪些,下面来了解下。
时间:2021-12-24 12:31:08
电机电刷故障的检测维修方法

有关电机的故障问题,当电机电刷出现故障时,会严重影响电机的正常运行,那么针对电机电刷损坏的问题,应该如何进行检测与维修,下面来了解下。
时间:2021-12-19 07:23:53
电机绕组接线错误怎么办,附常用的维修方法

当电动机的绕组接错时,就会造成不完整的旋转磁场,从而出现启动困难、三相电流不平衡、噪声等问题,严重时会烧坏绕组,以下是电机绕组接线错误的检修方法,供大家参考。
时间:2021-11-26 10:07:19
- 上一篇:三相直流电机Y联结控制驱动电路与换相方式
- 下一篇:无刷电机的运行原理是什么