电动机电流计算公式(单相与三相电动机电流)
来源:电工天下时间:2016-05-02 08:12:24 作者:老电工手机版>>
电动机电流计算公式
低压380/220V三相四线制系统,是我国各地广泛采用的供电系统。
各类低压用电器铭牌一般都标明容量,如何根据容量的大小,很快算出额定负荷电流,以配装适当的熔断器(熔体)、开关、导线等,是电工最常遇到的计算问题。

1、三相电动机电流
380V三相电动机,功率因数一般为0.8左右,它的额定电流约为额定容量的2倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按2.5倍考虑。
对于220V三相电动机,它的额定电流约为额定容量的3.5倍,当电动机的功率在2KW以下时,可按4倍考虑。具体计算公式为 I=KP 式中I---三相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) K---系数
2、单相电动机电流
220V单相电动机的额定电流约为额定容量的8倍。
如电扇、手电钻、鼓风机、洗衣机、电冰箱内的单相220V电机的用电负荷,计算式为 I=8P 式中I---单相异步电动机的额定电流(A) P---电动机的功率(KW) 电工:www.dgjs123.com
星接和角接都是P=1.732*U*I*功率因数
星接时线电压=1.732相电压,线电流=相电流
角接时线电压=相电压,线电流=1.732相电流
经验公式1:
380V电压,每千瓦2A
660V电压,每千瓦1.2A
3000V电压,4千瓦1A
6000V电压,8千瓦1A
经验公式2:3KW以上,电流=2*功率;3KW及以下=2.5*功率。
电机的电流怎么算的?
电机的电流怎么算,知道电机的多少瓦的,如何计算电机的电流值?
解答:
三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×cosφ·η 。 (三相:功率因数和效率分别取0.85,单相分别取0.75)
电机电流怎么算?
电机电流 单相的 I=P/UcosΦ cosΦ是功率因数
三相的 I=P/√3UcosΦ 抱歉根号3打不好。电工:www.dgjs123.com
这是对的,如果你不搞设计,380V供电电机1千瓦2安电流。
电机启动电流怎么算?
电机的直接启动电流约为额定电流的3~10倍。
电机越小,倍数越大。
采用软启动后,启动电压降低,电流减小,但减小到多少,没有通用的数据。
一般小电机采用软启动,只要启动电压够低,可以控制在额定电流附近。
如果采用变频器启动,大多数电机可以控制启动电流在额定电流。
三相异步电动机的电流计算公式
三相异步电动机的 电流计算中cos&是不是一个定值,如果是的话,数值是多少?
解答:
I=P/1.732UcosΦ
cosΦ不是定值,与负荷率,负荷率越高,定值越大,在不清楚时,以0.8计算。
附1,电机电流的计算方法
首先,确定电机工作电压等级,以2相220VAC和3相4线380VAC常用电机举例
功率因数φ电机标牌上有,一般为0.8-0.9左右,φ按0.8举例
电机功率设为P,以功率P为15KW举例
当为220VAC电机时:P=UIφ, 得I=15000/(220X0.8)=85.23A
当为380VAC供电时:P=√3UIφ,得I=15000/(380x1.732x0.8)=28.41A
以上就是电动机电流计算公式与方法,由(电工技术之家 www.dgjs123.com)小编收集整理。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
如何计算电动机星形接法与三角形接法额定电流?

有关电动机星形接法与三角形接法额定电流的计算公式,电机作星形连接时,或电机作三角形连接时时额定电流的计算方法,电机从星形接成三角形,功率的提高问题。
时间:2022-09-14 10:41:15
怎么判断电磁场中导体感应电流的方向

在中学物理中学过电磁感应、磁场和感应电流等知识,由电磁感应现象产生的电动势,称为感应电动势,由感应电动势产生的电流,称为感应电流,怎么来判断电磁场中导体感应电流的方向,下面来看下。
时间:2022-08-15 20:11:37
电动机的启动电流如何计算,电动机启动电流计算公式

有关电动机启动电流的计算方法,三相电机启动电流瞬时是正常的多少倍,电动机的启动电流是额定电流的多少,电动机启动电流计算公式与实例,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-08-12 11:23:43
电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
怎么估算负载的电流及选择合适的接触器

本文讲一下交流接触器的选型,怎么选择交流接触器,首先需要知道负载的工作电流,以家用的220V单相电和工业380V三相电为例,介绍下估算负载的电流及选择接触器的方法。
时间:2022-07-17 05:26:08
电动机绝缘检测与空载电流检测方法

在平时对电动机的测量工作中,少不了与电机绝缘和空载电流打交道,电动机的绝缘检测包括绕阻阻值检测、单相电机阻值和三相电机阻值的检测等,一般用钳形表测量电动机的空载电流大小。
时间:2022-06-26 16:41:45
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
- 上一篇:异步电动机槽楔松动怎么办?
- 下一篇:电动机匝间短路与相间短路的测量问题