三相电动机缺相运行的判断方法
来源:电工天下时间:2016-05-21 18:27:23 作者:老电工手机版>>
一、三相电动机缺相运行的判断方法
三相电动机在缺相情况下起动,一般转子转速很慢,并发出比较沉闷、低频噪声。
如果三相电动机在高速运转过程中突然有一相电源故障,变成缺相运行,此时,电动机仍能高速转动,但声音有些异常,并伴随着电动机温升过高现象。
电源缺相的检查,可用万用表交流电压500V挡,测量电源的线电压,如果任意测两次,电压都为380V,则表示电源正常。
如果任意测两次,其中有一次测的电压小于380V,接近220V左右,说明该电源有缺相故障。
二、三相异步电动机缺相后能否运行,能否自启动?
三相异步电动机要旋转起来的先决条件是具有一个旋转磁场,三相异步电动机的定子绕组就是用来产生旋转磁场的。
但相电源相与相之间的电压在相位上是相差120度的,三相异步电动机定子中的三个绕组在空间方位上也互差120度,这样,当在定子绕组中通入三相电源时,定子绕组就会产生一个旋转磁场
因此,三相设备一般缺相后,电机无启动力矩。静止的电机无法启动。但,已经运行的电机本身具备启动力矩。但由于缺相。电磁力不平衡,仍然会慢速运行。
三、三相异步电动机缺一相为何仍可正常运行?
三相异步电动机缺一相不可以正常运行。
当电机处在缺相状态下,电机很快就会烧毁。
原因:
当电动机两相运行时,定子磁场有三相旋转磁场变为单项脉动磁场,这个脉动磁场可分解成两个转向向反的旋转磁场,其中正向旋转磁场产生的正向转矩使电动机继续运转,而反向旋转磁场产生的反向转矩将抵消一部分正向转矩,因此电动机的转矩要比原来降低很多。
两相运行时,缺相的那一相无电流,其他两相的电流增大,虽然电机仍能运转,但转速降低,电流加大,使电动机发热,很容易烧坏电机绕组。所以,电动机不允许长期缺相运行。
相关文章- 三相异步电机单相应急运行的接线方法 - 三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。 - 时间:2022-09-14 10:12:01 
- 将三相异步电动机改为单相运行线路的方法 - 当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。 - 时间:2022-07-03 14:32:34 
- 什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同 - 问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。 - 时间:2022-06-23 08:55:48 
- 220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事 - 问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。 - 时间:2022-06-22 14:11:45 
- 怎么将三相异步电动机改为单相运行线路 - 在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。 - 时间:2022-06-03 14:15:22 
- 电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择 - 有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。 - 时间:2022-05-19 14:16:04 
- 单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容? - 单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。 - 时间:2022-05-13 19:36:19 
- 22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因 - 铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。 - 时间:2022-04-20 20:26:21 
- 上一篇:三相异步电动机如何起动?三相异步电动机三种启动方法
- 下一篇:电动机的制动方式





