通风散热不良引起电动机过热的问题
来源:电工天下时间:2020-02-17 11:18:48 作者:xiaokk手机版>>
在电动机的运行过程中,为保证电动机的持续稳定运行,需要做好电动机的散热与通风工作,这里介绍下通风散热不良引起电动机过热的问题,一起来看下。
电动机因通风不良造成的过热
1、环境温度过高,使进风温度高。
2、进风口有杂物挡住,使进风不畅,构成进风量小。
3、电动机内部尘土过多,影响散热。
4、电扇损坏或装反,构成无风或风量小。
5、未装风罩或电动机端盖内未装挡风板,构成电动机无必定的风路。
电动机散热不良引起的故障检修方法
一台拖动轧花机的J型交流感应电动机冒烟烧毁,熔丝熔断。
该电动机安装后运行情况良好,但半年以后,操作人员发现该电动机的温度比正常情况偏高,而且随着使用日期的增加,电动机的温度越来越高。
操作人员请电工检查,未发现其他异常情况,电工认为电流、电压、转速、声音均正常,就告诉操作人员可以继续使用。
在继续使用几天后,电动机冒烟烧毁,熔丝熔断。在拆开电动机后,发现通风道残留有未烧毁的棉絮。
故障原因:
电动机在电压正常,负荷电流大于额定电流的情况下,温升超过允许值,引起电动机过热而烧毁的原因,大都是由于通风不良,影响电动机散热造成的。该电动机通风道残留未烧毁的棉絮,说明是因棉絮堵塞通风道,影响散热而使电动机温升增高。
随着使用日期的增加,堵塞的程度越来越严重,散热的条件越来越恶劣,温升越来越高,从而使电动机的温升超过了它的允许值,最后引起电动机的烧毁。
电动机烧毁后,从电动机绕组烧毁的情况进一步验证了烧毁的原因。若是电动机绕组线圈局部短路或接地,绕组烧毁的是局部位置。
电动机过负荷(电流值大于额定电流)和温升超过允许值,烧毁的是全部定子绕组,绝缘全部烧糊。
该电动机负荷电流没有超过额定值,绕组全部烧毁,并残留有未烧毁的棉絮,因此可以断定是通风道堵塞,电动机散热差使温升增高,最后烧毁。
电动机过热的常见原因:
1、环境温度偏高。
当环境温度偏高(一般超过35℃)时,电动机散热效率降低,这时若不降低电动机的输出功率,电动机的温度将升高。
2、电动机内部与外壳灰尘过多,影响了散热。
3、风扇损坏或风扇装反了,冷却风量减少。
4、电动机排出的热风不能很快地散开、冷却,又立即被电动机风扇吸入内部,造成热循环使电动机过热。
电动机过热的故障处理方法:
为避免同类事故发生,应采取下列措施。
1、凡是粉尘比较多的场所,不应使用开启式或防护式(J型)电动机。
2、经常吹刷清扫电动机通风道的灰尘杂物,使电动机的通风散热保持良好的状态。
3、一旦发现电动机的电压正常、负荷电流未超过额定电流值,温升增高等应停机检查,必要时应拆开检查、清扫。在未查清温升增高的原因前,千万不要盲目开机生产。如果确定是通风不良,清扫后开机,仍应加强运行监视,开机加负荷2h以后,温升不再增高,方可认为故障已经排除。
以上就是通风散热不良导致的电动机过热的问题,以及相关的处理方法,希望对大家有所帮助。
相关文章电动机铁芯过热怎么办?

有关电动机铁芯过热的问题,铁芯过热的原因,一般包括电源电压过高,铁芯硅钢片之间的绝缘损坏,定子与转子相擦,定转子间的气隙增大等。
时间:2022-09-14 10:12:48
电动机发热超温或冒烟原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机发热超温或发生冒烟,这是什么原因引起的,可能是电源电压达不到标准,也可能是电动机运转环境的影响,以下分享了电动机发热超温或冒烟的处理方法,供大家参考。
时间:2022-04-28 18:20:26
软启动器发热故障的常见原因

软启动器发热故障的常见原因,当软启动器的容量较大时,由晶闸管功率损耗产生的热量将使管芯温度迅速升高,最后导致晶闸管烧毁。所以,必须采取措施将软启动器所产生的热量充分散发出去。
时间:2021-12-24 12:28:16
怎么判断电机的散热是否正常

温升取决于电动机运行中发热情况和散热情况,经常根据温升判断电动机的散热是否正常,温升是电动机重要的性能指标,那么一台电动机的温升究竟与什么因素有关,一起来了解下。
时间:2021-10-12 11:03:33
电动机本身过热的五种原因

在电动机的运行过程中,会出现过热的问题,有些过热是电动机本身的结构造成的,比如电动机绕组断路、电动机绕组短路、电动机接法错误等,一起来了解下。
时间:2020-02-17 11:09:57
电机为什么发热,电机发热的四种原因

有关电机为什么发热的问题,根据电机绝缘等级的不同,电机能承受的最大温度是不同的,在这个过程中会有多种原因导致电机发热,来看下电机发热的四种原因。
时间:2019-12-26 15:35:00
禁止电机过热运行的原因

禁止电机过热运行的原因,电机过热运行有哪些危害,电机的允许温升为电机允许最高工作温度与最高允许环境温度的差值,电机运行不要超过此值。
时间:2019-12-22 10:58:19
电动机发热问题:电动机发热的十五个原因

本文介绍了引起电动机发热的十五个原因,有些是电动机本身内部构造引起的发热,有些是电工操作不当引起的电动机发热,十五个电动机发热的原因,仔细研究定有收获。
时间:2019-12-05 10:30:43
- 上一篇:三相异步电动机铭牌上各数据的意义
- 下一篇:西门子plc的数据块指令





