电动机如何选择热继电器作电动机过载保护器?
来源:电工天下时间:2019-11-06 10:30:18 作者:老电工手机版>>
有关电动机如何选择热继电器作电动机过载保护器的方法,在电动机中热继电器选择条件与方法,包括热继电器的类型选择、热继电器的额定电流的选择、热继电器的热元件额定电流的选择等。
热继电器作电动机过载保护器

1、热继电器的类型选择。
一般轻载起动,长期运行的电动机。或间断长期工作的电动机,在三相电源电压较平衡的条件下选用两极型的热继电器即可。对于三相电源均衡性较差,工作环境较恶劣,或较少有人看护的电动机,宜选用三极型热继电器,对于三角形接法的电动机应选用三极型热继电器或带断相保护的三极型热继电器。
2、热继电器的额定电流的选择。
同一系列型号的热继电器可装用不同额定电流的发热元件。选用时应根据电动机的额定电流选择相应的发热元件,热继电器的额定电流应大于电动机的额定电流。
3、热继电器的热元件额定电流的选择。
热元件的额定电流应略大于电动机的额定电流。
4、热继电器的热元件整定电流的调节,热零件整定电流的调节范围。
可根据热继电器的型号和热元件的额定电流查表得出,当电动机的起动电流为额定电流的6倍左右及起动时间不超过5秒者,(电工技术之家 www.dgjs123.com)热元件的整定电流可调节到等于电动机的额定电流,当电动机的起动时间较长,拖运冲击性负荷或不允许停机者整定电流应调节到电动机额定电流的1.1-1.15倍。
例如,一台电动机的额定电流30.3安,起动电流是额定电流的6倍,起动时间较短,无冲击负载,查表可以选用jr0-40,jr0-60,jr16-60型。现在用jr16-60。热继电器的额定电流为60安,三极型。热元件的额定电流选用32安。热元件的电流可调节在30.3安左右。
相关文章电动机控制:热继电器工作原理与选择标准

有关电动机控制中热继电器的工作原理、热继电器的功能、热继电器的选择标准,及其原理结构图、热继电器的控制图及符号含义,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-05 15:33:14
什么是电机过载,电机过载保护电路是怎么工作的

电机过载是指一般电机都有一个固定的运行功率,称为额定功率,单位为瓦特(W),在某种情况下使电机的实际使用功率超过电机的额定功率,就称这种现象为电机过载。
时间:2022-07-22 05:48:13
7.5KW电机调整热继电器整定电流到21A还跳闸的问题

7.5KW电机额定电流15A左右,调热继电器整定电流到21A还跳闸,说明电机过载。可以按照下面五个步骤来检查故障问题,一般都能发现问题所在:检查电源端电机端的各相电压是否平衡,是否偏离380V太多(偏高和偏低太多都会引起电机电流增大)。
时间:2022-06-26 15:57:41
22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
7.5千瓦电动机热继电器整定电流需要多大?

选择热继电器的整定电流时,不仅需要像选择控制开关一样,还需要电机的正定电流剩以倍数,这种方法费时且不正确。个人认为:7.5KW电机的满载电满电流只有15A,1Kw满载电流为2A,所以热继电器的正定电流最大只能选15A。
时间:2022-05-13 19:37:12
多大千瓦的电机需要加热继电器

有关电机中热继电器的使用问题,多少千瓦电机需要加热继电器,热继电器用来为三相电动机作过载保护,电动机功率的大小于是否按装热继电器无关,下面具体来了解下。
时间:2022-05-12 16:02:51
带热继电器保护的电动机控制电气原理图

如果电路中没有过载保护装置,当电动机出现过载时,就会容易烧坏。下图电路是一款带有过载保护的电动机控制的电气原理图,这是应用最广泛也是最基础的经典电动机的电气原理图。
时间:2022-03-18 06:34:52
电机保护器电流的设置方法

有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52





