电动机保护器瞬间停电补偿与晃电保护原理
来源:电工天下时间:2019-12-27 05:28:05 作者:老电工手机版>>
有关电动机保护器瞬间停电补偿功能的原理,晃电保护原理,停电补偿功能就是利用电机保护器的控制功能,把接触器再次恢复到停电前的状态,一起来了解下。
电动机保护器瞬间停电补偿

瞬间停电是指电网中因为大负荷的突变,比如断路器的分合闸、大容量电机启动、堵转、雷电等原因会导致电网电压在很短时间(一般在几十毫秒到几秒)内出现跌落,然后又马上恢复正常,这一现象在实际工作中也被称做“晃电”现象。
发生瞬间停电后,电源的接触器会断开,要想电机继续工作,就必须重新启动电机。
瞬间停电补偿功能的原理:因为瞬间停电时,电机都仍然处于运转之中,没有完全停下来,在瞬间停电后,电网电压已经恢复正常,此时,如果能把已经断开的接触器恢复到停电前的状态,那么接触器所控制的电机就与停电前的状态一致。
停电补偿功能:把电网电压跌落前的接触器的状态记忆在电机保护控制器中,当电网电压恢复后,在利用电机保护器的控制功能,把接触器再次恢复到停电前的状态。
瞬间停电补偿及自动再启动功能是指为避免MCC电控柜发生停电时因接触器释放而须重新操作带来的麻烦,不超过20秒的瞬间停电时可恢复停电前的状态。
瞬间停电判断和自动再启动的时间可以进行设置。具有避免多台电机同时启动,而逐台顺次启动电机的功能。
对于不能停车的企业,可减少因晃电造成停车带来的损失。
晃电保护原理:电机保护控制器在晃电(小于设定时间内)发生后,能恢复电机到晃电发生前的状况。也就是说如果晃电发生前电机是运转的,晃电发生后电机可自动启动,时间在1-500S内可设定。
相关文章电机保护器电流的设置方法

有产电机保护器的知识,怎么设置电机保护器的电流,其设置方法有三种,一是过电流保护设定方法,二是启动延时设定方法,第三种是复位方法,下面来看下。
时间:2021-12-11 09:13:52
电动机保护器图片及电气符号

电动机保护器图片及电气符号,一次系统元件:电动机保护器。功能:给电机全面的保护控制,在电机出现过载、欠载、断相、过压、欠压力、漏电、三相不平衡、过热、接地等故障时,进行报警或保护控制。
时间:2021-12-09 10:23:28
电动机保护器中欠载保护是什么意思

有关电动机的知识,介绍了电动机保护器中欠载保护的相关内容,什么是欠载保护,什么原因会导致欠载现象,如何进行现场判断,以及电动机欠载的解决方法,一起来看下。
时间:2021-04-12 10:31:15
电动机保护器的工作原理_电动机保护器的安装步骤

有关电动机保护器的工作原理与安装步骤,电机综合保护器可以减少大电线的断点,减少发热点和故障点,参考电动机保护器的安装步骤,正确安装电动机保护器。
时间:2021-03-31 14:06:18
电动机保护器电路原理与故障维修详解

有关电动机保护器的电路原理,热继电器对电动机进行保护的典型电路,电动机在起动和运行过程中的故障与保护特点,电动机的保护器的典型电路结构等。
时间:2020-12-15 09:10:26
电动机保护器电路原理与元器件选择

有关电动机保护器的电路原理,电动机保护器电路由电源电路、电流检测电路和保护控制电路组成,以及电动机保护器的核心元器件选择,一起来了解下。
时间:2020-12-15 09:10:17
电机保护器的操作方法_电机保护器的故障维修

本文介绍了电机保护器的操作方法,包括过电流保护设定方法、启动延时设定方法、复位方法,并介绍了电机保护器的故障检查与维修方法,供大家参考。
时间:2020-12-10 06:19:44
电动机保护器接线图及注意事项

有关电动机保护器的接线图,电机保护器一般是由空开、温升继电器、缺相断路器等组成,接触器线圈和保护器线圈额定电压均是380伏。
时间:2020-05-02 22:00:06
- 上一篇:智能电动机保护器调节电机怎么设置?
- 下一篇:压缩机电动机保护器安装位置