电动机运行中振动较大
一、故障原因
1、由于磨损轴承间隙过大;
2、气隙不均匀;
3、转子不平衡;
4、转轴弯曲;
5、铁芯变形或松动;
6、联轴器(皮带轮)中心未校正;
7、风扇不平衡;
8、机壳或基础强度不够;
9、电动机地脚螺丝松动;
10、笼型转子开焊断路;绕线转子断路;加定子绕组故障。
二、故障排除
1、检修轴承,必要时更换;
2、调整气隙,使之均匀;
3、校正转子动平衡;
4、校直转轴;
5、校正重叠铁芯;
6、重新校正,使之符合规定;
7、检修风扇,校正平衡,纠正其几何形状;
8、进行加固;
9、紧固地脚螺丝;
10、修复转子绕组;修复定子绕组。