软启动器过热故障灯亮怎么办?
来源:电工天下时间:2021-12-24 08:26:31 作者:老电工手机版>>
软启动器过热且故障灯亮的问题
常见故障原因及解决办法如下:
故障原因1:起动频繁,导致温度过高,引起软起动器过热保护动作。
解决办法:软起动器的起动次数要控制在每小时不超过6次,特别是重负载时必须多加注意。

故障原因2:在起动过程中保护元件动作,使接触器不能旁路,软起动器长时间工作,引起保护动作。
解决办法:检查外围电路。
故障原因3:负载过重起动时间过长,引起过热保护。
解决办法:起动时,尽可能的减轻负载。
故障原因4:软起动器的参数整定不合理。时间过长,起始电压过低。
解决办法:将起始电压升高。
故障原因5:软起动器的散热风扇损坏,不能正常工作。
解决办法:更换风扇。