75KW软启动器能启动90KW电机吗?
来源:电工天下时间:2021-12-24 08:26:31 作者:老电工手机版>>
75KW软启动器能否启动90KW电机
先说结论,这个肯定不行。

如果各功率段通用,那么软启动器就没有必要分档了。首先功率大,启动电流相对较大,如果不选用相适应功率段的软启动器,就会导致可控硅的击穿,从而导致软启动器烧掉。
如果是重载的设备,需要把功率段放大一档,否则也容易导致可控硅的击穿。
同时,软启动器启动必须要负载,因为回路中需要产生一定的电流,可以维持可控硅模块的触发。
另外,可以不带负载那么大的功率,三个灯泡即可进行调试。
相关文章西门子软启动器能否与负载馈电器配合使用

软启动器通过限制起动电流和起动转矩,可靠地防止起动过程中的机械冲击和电网压降。通过对可控硅导通角的控制,来降低电机起动电压,并在设定的起动时间内,将电机起动电压升高到额定电压。
时间:2022-01-07 21:32:32
无旁路软启动器接线图及二种无旁路软启动器的特点

无旁路软启动器主要分为两种,一种是在线式的软启动器,一种是内置旁路接触器式的软启动器,这两种软启动器各有千秋,技术各有所长,但其接线原理图是一样的,二者都不需要外接交流接线器。
时间:2022-01-07 21:30:51
软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?

软启动器输出缺相故障ERR05什么原因?从UVW至电机接线端有一定距离,中间的压接端子没有压紧,导致线缆接触电阻过大,从而就会显示输出缺相。
时间:2022-01-07 06:31:39
软启动器降压节能的工作原理

软启动器降压节能的工作原理,软起动器节能只能通过适当降低电动机定子端电压的方式,以下是定子端电压降低后电动机工作特性的变化情况,一起来看下。
时间:2022-01-07 06:19:40
维护施耐德软启动器时的注意事项

维护施耐德软启动器时的注意事项,主要包括如下六个方面:检查所有安装的螺栓与螺丝钉是否牢固,应将螺栓与螺丝拧紧。检查主回路、控制和工作电路的接线是否牢固。在发现有松动现象时,应拧紧连接排上的螺丝钉和螺栓。
时间:2022-01-07 06:17:51
怎么选择软启动器控制方式

有关软启动器的知识,软启动器控制方式的选择原则是什么,可以按负载类型选择控制方式,也可以按负载设备工艺要求选择控制方式,下面具体来了解下。
时间:2022-01-07 06:16:32
电机在使用软启动器时能不能频繁启动?

有关软启动器的使用知识,很多电机都使用软启动器作为启动保护装置,那么使用软启动器电机能够频繁启动吗,这个显然是不能的,具体是什么原因,下面一起来了解下。
时间:2022-01-07 06:14:25
软启动器控制原理及接线图示例

软启动器控制原理及接线图示例,软启动器采用三相反并联晶闸管作为调压器,接入电源和电动机定子之间,这种电路如同三相全控桥式整流电路。
时间:2022-01-07 06:13:02
- 上一篇:软启动器过热故障灯亮怎么办?
- 下一篇:软启动器操作面板同主机交换数据的几种方式





