三相异步电动机修理后如何做空载测试?
来源:电工天下时间:2019-12-25 10:07:07 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机修理后空载测试的要求,修理后的电机必需做空载试验,用以检查电机的装配质量、铁心质量、电机的振动和噪声、测定空载损耗等。
修理后的电机空载试验
检查电机的装配质量,铁心质量,电机的振动和噪声,测定空载损耗,空载电流大小及其平衡度等。
一、三相异步电动机的空载试验方法
1、被试电机空转20-60分,目的是使机械损耗达到稳定状态.一切正常后升压到额定电压。
2、试验过程中,要记录各相电压(U0),各相电流(I0),功率(P0)及转数。
3、任一相的空载电流与平均电流差,不得大于10%;空载电流和空载损耗的大小与出厂试验比较,不得超过10%。
4、平衡试验符合GB10068.1-88标准。
5、空载特性曲线测试:
二、三相异步电动机的空载测试注意事项
1、电源波形畸变不可超过5%。
2、各仪表指示值要同时读出,防止读数误差。
3、高压电机可用低压电源做空载试验.试后换算到额定值。