三相异步电动机如何制动,三相异步电动机二种制动方法
来源:电工天下时间:2021-03-31 14:06:31 作者:老电工手机版>>
有关三相异步电动机如何制动的方法,分为机械制动和电气制动二种,电气制动方法又包括反接制动、能耗制动、发电制动等,介绍了三相异步电动机反接制动电阻接法,电动机单向反接制动控制线路等。
三相异步电动机的制动方法
分为机械制动和电气制动二种,其中电气制动方法又包括反接制动、能耗制动、发电制动等。
1、反接制动控制电路
反接制动是利用改变电动机电源相序,使定子绕组产生的旋转磁场与转子旋转方向相反,因而产生制动力矩的一种制动方法。应注意的是,当电动机转速接近零时,必须立即断开电源,否则电动机会反向旋转。
另外,由于反接制动电流较大,制动时需在定子回路中串入电阻以限制制动电流。反接制动电阻的接法有两种:对称电阻接法和不对称电阻接法,如下图。一般制动电阻采用对称接法,即三相分别串接相同的制动电阻。

图1:三相异步电动机反接制动电阻接法

图2: 电动机单向反接制动控制线路
2、能耗制动控制电路
能耗制动控制电路:三相异步电动机能耗制动时,切断定子绕组的交流电源后,在定于绕组任意两相通入直流电流形成一固定磁场,与旋转着的转子中的感应电流相互作用产生制动力矩。制动结束必须及时切除直流电源。

图3:能耗制动控制电路
控制电路(a):手动控制:停车时按下SB1按钮,制动结束时放开。电路简单,操作不便。
控制电路(b):根据电动机带负载制动过程时间长短设定时间继电器KT的定时值,实现制动过程的自动控制。能耗制动控制电路特点:
制动作用强弱与通入直流电流的大小和电动机的转速有关,在同样的转速下电流越大制动作用越强,电流一定时转速越高制动力矩越大。一般取直流电流为电动机空载电流的3~4倍,过大会使定子过热。可调节整流器输出端的可变电阻RP,得到合适的制动电流。
相关文章三相异步电动机额定功率的计算方法

有关三相异步电动机额定功率的计算方法,额定功率是指电动机在额定运行时轴上输出的功率,不等于从电源吸收的功率。
时间:2022-09-14 11:04:15
直流他励电动机的几种调节与制动过程

有关直流他励电动机的几种调节与制动过程,包括电动机正向启动加速过程,正向弱磁升速调节过程,正向强磁降速调节过程,正向电压反接制动过程与正向能耗制动过程等。
时间:2022-09-14 10:41:10
三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
用倒顺开关控制三相异步电动机正反转的方法图解

不管是哪种类型的三相异步电动机,星型连接或者角型连接,在控制正反转方面,一般都是针对总电源相序随便倒换两相就可以了,怎么用倒顺开关控制三相异步电动机正反转,具体方法参考如下。
时间:2022-06-30 13:37:23
怎么判断三相异步电动机是否已烧坏?

有关三相电机的使用问题,如何判断三相电机绕组被烧坏,三相异步电动机在使用过程中,如果有冒烟或焦糊味,则可能是电机绕组被烧坏了,下面具体来了解下。
时间:2022-06-22 15:15:21
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路

在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因

铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。
时间:2022-04-20 20:26:21
- 上一篇:直流电机参数的含义中文解释
- 下一篇:三相笼型异步电动机正反转控制线路的接线图