星三角换接减压起动的二种方式
来源:电工天下时间:2020-05-04 13:08:57 作者:老电工手机版>>
有关星三角换接减压起动的二种方式,分为手动换接起动、自动换接起动两种,介绍了星三角手动换接减压起动线路,星三角自动换接减压起动线路的电路接线图,一起来了解下。
星三角换接减压起动的方式
用于星三角换接减压起动三相异步电动机定子绕组中有六个接线端子U1、V1、W1、W2、U2及V2,见图。
起动时KM主触头和KM1主触头闭合、KM2主触头断开,接线端子W2-U2-V2互连,定子绕组暂接成星形,这时定子绕组相电压仅为电动机额定电压的1/1.732倍,电动机起动。
待电动机转速升到一定值时,再换接成KM主触头和KM2主触头闭合、KM1主触头断开的状态,接线端子U1-V2、V1-W2、W1-U2互连,定子绕组换接成三角形,电动机在额定电压下正常运转。
1、手动换接起动
星三角手动换接减压起动控制线路中起动时按下SB2,控制线路中KM线圈通电,并通过KM动合辅助触头自锁,主电路中的KM主触头闭合,与此同时KM1线圈也通电,主电路中的KM1主触头闭合,三相异步电动机定子绕组接成星形。

图1,星三角手动换接减压起动线路
a)主电路 b)控制线路
待电动机转速稳定时,再按下SB3,控制线路中KM线圈仍然通电,主电路中KM主触头保持闭合;而KM1线圈断电,主电路中的KM1主触头断开,同时KM2线圈通电,使主电路中的KM2线圈闭合,定子绕组换接成三角形。
2、自动换接起动
星三角自动换接减压起动控制线路中按下SB2,KM线圈通电,并通过KM动合辅助触头自锁,同时,KM1线圈通电、KT线圈也通电。
主电路中的KM主触头与KM1主触头都闭合,定子绕组连接成星形。
KT线圈延时到达后,KT动合延时闭合辅助触头闭合,KM2线圈通电,并通过KM2动合辅助触头形成自锁。
与此同时,KM1线圈因所在支路中的KT动断延时断开触头断开而断电, KM线圈则保持通电。
上述结果导致主电路中KM1主触头断开,KM主触头与KM2主触头闭合,定子绕组自动换接成三角形。

图2,星三角自动换接减压起动线路
a)主电路 b)控制线路
星三角换接减压起动优点在于定子绕组星形接法时,起动电压为三角形接法的1/1.732,起动电流为三角形接法的1/3,起动电流特性好,线路比较简单。
缺点:起动转矩下降为三角形接法的1/3,转矩特性差。
相关文章22KW三相电机星三角降压启动用多大的接触器和热继电器

问题:22KW三相电机采用星三角降压方式启动,需要选用多大的接触器和热继电器?回答:如题主所述,交流接触器应按22kw电机的启动电流5倍来选择,(44Ax5=220A)可选250A-300A的接触器,必须要选国标购买。
时间:2022-06-23 09:36:15
22KW电机星三角启动选用多大空开和交流接触器?

问题描述:公司有二台22KW电机,均是采用星三角降压启动,用了两台100A的空开和一台200A的断路器,是不是有点大了?空开和三角运转时的交流接触器,始终处于满负荷工作状态,工作电流在44A左右,但容量应选择工作电流的3倍,即44X3=132A,故选择150A。
时间:2022-06-19 12:35:55
电机星三角启动怎么选择接触器?

问题:电机星三角启动究竟怎么来选择接触器?解答:星三角启动器基本都是成套没备,一般不用电工去选择各种接触器的负载功率,根据实际使用需求来选择和电机输出功率配套的星三角启动器即可。
时间:2022-06-18 06:52:01
电机星三角降压启动六根线怎么接线

电机星三角降压启动六根线接线注意事项,在接线时先将电机定子接线柱上的三个连接片拆掉,如果没有拆连接片,一启动就短路放炮,星形接法接触器和角形接法接触器就是用来代替这三个连接片的。
时间:2022-05-27 11:20:17
电机启动问题:星三角启动90千瓦的消防泵时启动瞬间电流290A

问题描述:安装一套消防泵一用一备,控制柜星三角启动,一号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动二号泵,二号泵启动瞬间电流290A,电流表检测超载,自动启动一号泵。来回启动水泵,控制柜经检查正常,应该怎么处理?
时间:2022-05-11 09:11:09
电工必备电气原理图3:星三角启动电路图

一例星三角启动的电气原理图,如下图,通过本例学习电动机以星三角连接方式下的启动过程,动画演示,逼真形象,供大家参考。
时间:2022-03-11 15:25:34
电动机星三角启动时间的计算方法

电动机星三角启动时转换的延时时间,并没有确定的计算公式,可以通过查看负载的类型和大小来定。一般情况下,被拖动的设备的直径越大,转动惯量越大,质量越大,需要的启动转换时间就会越长。
时间:2022-01-18 06:09:14