交流电机电枢绕组电动势与磁通势的基本概念
来源:电工天下时间:2019-12-17 10:00:07 作者:老电工手机版>>
有关交流电机电枢绕组电动势与磁通势的基本概念,介绍了极距、电角度与槽距角α、节距、每极每相槽数q、相带等知识,全面了解交流电机电枢绕组电动势与磁通势的概念等。
电枢绕组电动势与磁通势
1、极距
相邻两个磁极轴线之间的距离,称为极距,用字母“”表示。极距的大小可以用长度表示,或用在铁心上线槽数表示,也可以用电角度表示。
由于各磁极是均匀分布的,所以极距在数值上也等于每极所占有的线槽数,但极距与磁极所占有槽的空间位置不同。
以24槽4极电动机为例,每极所占槽数是24/4=6槽,各极中心轴线到与它相邻的磁极中心轴线的距离,也就是极距,显然也是6糟。
一般地说,总槽数为Z1.有2P个磁极的电动机,其极距为:=Z1/2P
2、电角度与槽距角α
一个圆周的机械角度是360°,在研究电动机问题时,把这种定义的角度称为空间机械角度,用θ表示。如果铁心圆周上分布有一对磁极,那么沿铁心圆周转1周,则经过了空间机械角360°,同时从磁场变化方面来说也完成了一个周期的变化,即N-S-N,或S-N-S,为了更加清晰地描述磁场,沿用机械角度变化1周为360°空间机械角的描述,就说磁场变化1周在电空间也变化360°电角度。这种情况(指有1对磁极情况)下,电角度(用α’表示)和空间机械角度数是相等的,即
α’=θ
如果是四极电动机,就是定子内圆上均匀分布着两对磁极,沿铁心圆周转动,每经过1对磁极,从电的方面讲就完成了1对磁场周期的变化,也就是转过了360°电角度。沿铁心圆周转1周,转过的空间机械角仍是360°,但在电的方面完成了2周变化,转过的电角度就是α’=360°×2=720°。
对于有P对磁极的电动机来说,铁心圆周的空间机械角当然还是360°,而对应的电角度则是:
α’=360°×P
注意,按式求得的电角度α是铁心整个圆周的电角度。在后面的分析中,更多用到的是“槽间电角度”,即铁心上相邻两槽中心间隔的电角度,它也等于每一个槽子所占据的电角度。槽间电角度的计算公式为:
α=360°×P/Z1
式中 Z1——电动机铁心总槽数。
3、节距
一个绕组的两条有效边之间相隔的槽数称为节距(也有称跨距.开档的),用y表示,一般用槽数表示,y<的绕组绕组称为短距绕组,y=的称为整距绕组,y>的称为长距绕组。常用的是短距与整距绕组。
4、每极每相槽数q
在交流电动机中,每个极距所占槽数一般要均等地分给所有的相绕组,每相绕组在每个磁距下所分到的槽数,称为“每极每相槽数”,用q表示。
在三相交流电动机中,相数是3,而单相交流电动机的相数是2。每极每相槽数q的公式即
q=Z1/2Pm=/m
式中 Z1——槽数;2P——磁极数;m——相数;——极距。
5、相带
每相绕组在每一对极下所连续占有的宽度(用电角度表示)称为相带。在三相交流电动机中,一般将每相所占有的槽数均匀地分布在每个磁极下,因为每个磁极所占有的电角度是180°,对三相绕组而言,每相占有60°的电角度,称为60°相带。
由于三相绕组在空间彼此相距120°电角度,所以相待的划分延定子内圆锳依次为U1.W1.V1.U2.W2.V2,只要掌握了相带的划分和线圈的节距,就可以掌握绕组的排列规律。
相关文章电机定子绕组泄漏电流的检测方法

泄漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定。
时间:2022-07-21 05:46:44
测定电动机三相绕组头尾的二种方法

测定电动机三相绕组头尾的二种方法,在无法确认电动机6根引出线的标记时,可以利用交流电源和灯泡检查电动机三相绕组的头尾端,防止将绕组接错。用交流电源和灯泡确定电动机三相绕组的方法,一起来了解下。
时间:2022-06-01 21:02:41
三相交流电动机绕组的裁剪技术

三相交流电机绕组散绕线圈的槽绝缘、相间绝缘和层间绝缘,一般E级绝缘时采用6520聚酯薄膜青壳纸复合箔(俗称DMD)。槽绝缘用来垫放在铁心槽内,其两边均需高出槽口以便于线圈无损伤嵌入,如图5-42所示。
时间:2022-05-31 16:59:13
三相交流电动机绕组怎么接线

当三相交流电动机绕组的线圈全部嵌入铁心槽内之后,即可按照规定的接法对三相绕组进行连接,具体接线步骤如下:接线前,准备好玻璃丝绝缘套管、玻璃丝漆布带、蜡线、松香、焊锡、引出电缆线,以及锤子、剪刀、钢丝钳、弹性刮刀和电烙铁等材料和工具。
时间:2022-05-31 16:56:50
怎么判断电动机三相绕组首尾端

怎么判断电动机三相绕组首尾端,使用万用表电阻挡进行测量,在确定每相绕组的两个线端电阻值近似为零时,两表笔所接为一组绕组的两个端,依次分清三个绕组的各两端。
时间:2022-03-13 08:18:35
电动机绕组崩烧的九大原因总结

有关电动机的知识,电动机在运行过程中绕组崩烧,一般是什么原因引起的,是缺相运行还是轴承损坏的原因,或者是绕组短路导致绕组崩烧,下面具体来看下。
时间:2022-01-18 06:20:05
电动机绕组接地的故障原因及处理方法

有关电动机的常见故障问题,电动机绕组接地指绕组与铁芯或与机壳绝缘破坏而造成的接地,电动机绕组接地的故障原因是什么,应该如何处理这类问题,下面一起来看下。
时间:2022-01-18 06:18:28
电机绕组断路故障原因及检查处理方法

在电机运行过程中, 由于焊接不良或使用腐蚀性焊剂,焊接后未清除干净,就会造成壶焊或松脱;受机械应力或碰撞时线圈短路、短路与接地故障使导线烧毁,引起绕组发热而断路。
时间:2022-01-18 06:02:50
- 上一篇:单相电机主绕组与副绕组如何判断?
- 下一篇:【图】三绕组变压器参数测定的顺序图解