有关三相异步电动机温升过高的十种原因,电动机温升过高,原因包括负载过大,电源电压过高或过低,三相电压严重不平衡,转子导条太小,正反转起动过于频繁等,会导致电动机温升过快过高。
三相异步电动机温升过高的原因
运行中的三相异步电动机温升过高,不仅使用寿命缩短,严重时还会酿成火灾。
因此,若发现电动机温升过高,应立即停车处理。
电动机温升过高的主要原因:
1、负载过大
电动机负载过大,将过载运行,应设法调整负载,使电动机在额定负载下运行。
2、电源电压过高或过低
可用交流电压表测量母线电压和电动机的端电压。如果是电网原因,应向供电部门反映;如果是线路错误,应予以纠正;如果是支路压降过大,应更换导线和缩短电动机与电源的距离。
3、三相电压严重不平衡
定子绕组相间或匝间短路,定子绕组接地。
4、转子导条太小
导条截面过小,使损耗增加而发热,可在停车后测试转子温度,并与其他部位比较来判断。
5、缺相运行
可先检查电动机的熔断器和开关状况,然后测量前部线路。
6、正反转起动过于频繁。
7、轴承润滑不良或卡锁
检查轴承室温度是否高于其他部位;检查润滑脂是否太少或干枯。
8、环境温度过高。
9、通风装置发生故障,风路堵塞。
10、散热片积灰太多,油垢太厚太重而影响散热。
如果温升过高并伴随有电流增大,应检查前五项原因;如果温升过高但电流值正常,则检查后五项原因。
相关文章潜水泵电流过高不上水什么原因

问题:潜水泵电流过高不上水什么原因?潜水泵使用方便,安装成本低,潜水泵使用方便,但经常会出现故障问题,比如电流过高不上水的问题,一般是什么原因引起的?潜水泵电流大不出水,可以从以下几个方面进行检查。
时间:2022-06-18 06:50:00
三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题

有关三相异步电动机温升过高或冒烟的故障问题,电动机温升过高或冒烟的原因是什么,出现温度升高过快或电机冒烟故障的处理方法。
时间:2020-02-12 15:31:51
电动机轴承温度过高怎么办?

电动机轴承温度过高的问题,电动机在运行中出现轴承温度过高的现象,轴承中的润滑油或润滑脂的问题,会引发轴承发热,滑动轴承油环不转或转动不灵活,轴承安装不正确等。
时间:2020-02-12 14:04:25
导致电机温升过高的非机械电气故障原因

在电机的生产运行中,导致电机温升过高的原因很多,这里只谈一谈非机械电气故障原因,环境温度高,电机缺少风扇等原因,也会导致电机温升过高,电机损坏或烧毁等故障。
时间:2019-12-26 16:26:39
电机温度与温升的小知识

有关电机的温度与温升的小知识,电机的温度要求是什么,电机的温升范围是多少,作为电工小白的你,一定要了解下这方面的知识。
时间:2019-12-26 15:26:40
三相异步电动机温升试验操作详解

三相异步电动机温升试验的方法,包括三相异步电动机温升试验目的、三相异步电动机温升试验--直接法与间接法、三相异步电动机温升试验定子绕组温升的确定方法等。
时间:2019-12-07 06:46:49
异步电动机的电源电压过高或过低的问题

有关异步电动机的电源电压过高或过低的问题,禁止异步电动机的电源电压过高或过低运行,电源电压过高或过低,对电机性能均不利影响。
时间:2019-12-03 09:39:52
电动机绝缘耐热等级,电动机温升与气温的关系

有关电动机绝缘耐热等级,以及电动机温升与气温的关系,绝缘材料的耐热等级,电动机的温升的产生因素,极限工作温度与最高工作温度,电动机各部位的温度限度等。
时间:2016-05-02 08:47:21
- 上一篇:异步电动机运行状态温升过高如何处理
- 下一篇:电动机基本控制线路的安装过程步骤