异步电动机运行状态温升过高如何处理
来源:电工天下时间:2019-11-21 10:22:35 作者:老电工手机版>>
异步电动机运行状态温升过高的检查与处理方法,分为过载运行引起温升过高,工作环境恶劣引起温升过高,电动机运行故障造成温升过高,鼠笼转子导条断裂、开焊造成的温升过高等。
异步电动机运行状态温升过高
电动机运行时温升过高。可按以下几方面进行检查和处理。
1、过载运行引起温升过高。
若经检查确定温升过高是由拖动机械皮带太紧和转轴运转不灵活引起,应会同机械维修人员适当地放松皮带,拆检机械设备,使转轴灵活,并应保持在额定负载状态下运行。
2、工作环境恶劣引起温升过高。
此时可搭简易凉棚遮阴或用鼓风机,风扇吹风。同时更应注意清除电动机本身风道的油污及灰尘,以改善自冷条件。
3、电动机运行故障造成温升过高。
电动机绕组有匝间短路及接地存在,或者因轴承运行中损坏,均会引起局部温升过高。
这时打开电动机,目视鼻闻,有否烧焦。手摸,比较温度,找出短路处,分开短路部分。轴承损坏可更换轴承。
4、由于鼠笼转子导条断裂、开焊造成的温升过高,对电机转子处理后投入运行。
5、此外,电动机温升过高还与电动机电压过高或过低有关。
6、重新绕制的电动机,由于绕制参数变化也可能会造成电动机在试运行时就发热。此时可测量电动机的三相空载电流,若大于额定值,则说明匝数不够,应予增加。
7、正反转频繁或起动次数过多也可引起电机温升过高,这时应减少电机正反转和起动次数,或改用其他类型的电动机。
相关文章三相异步电机单相应急运行的接线方法

三相异步电机单相应急运行的接线方法,1kW 及以下电机接线方法,三相异步电机改接时,选用正品的油浸式金属膜纸介电容器做启动运转电容。
时间:2022-09-14 10:12:01
将三相异步电动机改为单相运行线路的方法

当只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法将三相异步电动机改为单相运行,具体改造方法如下文介绍,有需要的朋友参考下。
时间:2022-07-03 14:32:34
什么情况下电机正常运行电流和空载运行电流相同

问题:在什么情况下,电机正常运行电流和空载运行电流是的一样?回答:题主的问题相当不明确,电机正常运行电流不等于工作电流,电机在空载启动正常运行时,其电流就是空载电流。
时间:2022-06-23 08:55:48
220v潜水泵运行几分钟跳闸但电压正常怎么回事

问题描述:220v潜水泵运行几分钟就跳闸,但电压是正常的,这是什么原因?解答:如题主所述,220V潜水泵运行几分钟跳闸,电压正常。根据故障现象:运行几分钟跳闸,没说过几今钟是否可以再送上。
时间:2022-06-22 14:11:45
怎么将三相异步电动机改为单相运行线路

在只有单相电源和三相异步电动机供使用时,可以采用并联电容的方法使三相异步电动机改为单相运行。图(a)为Y形接法电动机连接方法,图(b)为△形接法电动机连接方法。为了提高启动转矩,将启动电容CQ在启动时接入线路中,在启动完毕后退出。
时间:2022-06-03 14:15:22
电机单相运行时的连接方式,电机电容器的容量选择

有关电机运行的知识,电机单相运行时怎么进行连接,以下是三相异步电机作单相运行的接线图,三相绕组的三角形连接,以及三相绕组的星形连接,并介绍了电容器的容量选择方法,供大家参考。
时间:2022-05-19 14:16:04
单相电机双电容怎么区分启动电容和运行电容?

单相电机多为双电容器,也就是启动电和运行电容,以2.2KW电机为例,启动电容的容量较大,一般为100uF一150uF,运行电容容量较小,一般约为50uF左右。
时间:2022-05-13 19:36:19
22KW的三相异步电动机运行时线电流只有21A或22A什么原因

铭牌标注的额定电流为43.8A,这个是指电机在额定电压下满负荷时的额定电流值。电机有空载和小负荷运行的情况,小功率电机的空载电流为额定电流的30-70%,所以该电机的运行线电流值为21、22A左右为正常现象。
时间:2022-04-20 20:26:21
- 上一篇:电动机如何选线,电动机选线四大技巧
- 下一篇:三相异步电动机温升过高的十种原因