电容器与电动机缺相保护的关系原理
来源:电工天下时间:2019-11-27 06:11:13 作者:老电工手机版>>
有关电容器实现电动机缺相保护的原理图,电动机的工作原理,缺相保护的原理,以及缺相保护电路的优点,此电路在控制电路中增加了三个电容器C1、C2、C3和一个交流继电器KM2,接法如图。
电容器实现电动机缺相保护
此电路在控制电路中增加了三个电容器C1、C2、C3和一个交流继电器KM2,接法如下图。

1、电动机工作原理
合上三联闸刀QS,为电动机启动作好准备,合上SB2,主接触器KM线圈得电吸合,KM主触点KM(2-4)闭合,电动机得电启动。当按下按钮SB1,主接触线圈KM失电,主触点KM(2-4)断开,电动机停止运行。
2、缺相保护原理
当电动机正在运转时,突然有一相掉电,此时在H点到零线N之间就会产生一电压,这一电压使KM2吸合,KM2常闭触头断开主接触线圈KM失电,断开。KM(2-4)常开触点断开,电动机断电停转,实现了缺相保护功能。
3、缺相保护电路的优点
此保护电路能使电动机在运行时因电源缺相自动切断电源,让电动机停转,此电路在三相电严重不均衡时也能自动切断电源,待故障排除后,再按启动按钮,使电动机投入正常运转。