变压器的线圈与铁芯检修操作规程
来源:电工天下时间:2020-01-03 11:15:33 作者:老电工手机版>>
有关变压器的线圈与铁芯检修的操作规程,线圈的检修包括吊芯时的一般检查、线圈绝缘老化鉴定的方法等,对变压器线圈与铁芯进行全方位的检查处理。
变压器的线圈与铁芯检修规程
1、线圈的检修
1.1 吊芯时的一般检查
1.1.1 通常只能外观检查,外层的高压线圈,要求其外形完整,没有位移变形,夹件和垫块不松动,扎线紧固,支持线圈的绝缘无破损、剥离、错乱及脆裂等情况。
1.1.2 引出线及木夹件应紧固。
1.1.3 线圈纵、横油道应畅通,油道中的撑木、垫块应排列整齐,不得歪斜错乱和存有金属粉末或杂物。
1.1.4 检查各焊接头应无过热,变色痕迹和开焊,淌锡现象。
1.1.5 绝缘套管应清洁,无裂纹及臃肿现象,线圈外包绝缘局部损坏,可用电缆或黄腊布带补包,并在表面涂刷醇酸清漆。
1.1.6 各部件清洁,油泥应用白布清除或用合格油冲净。
1.1.7 测量线圈绝缘电阻及吸收比。
1.2 线圈绝缘老化鉴定
1.2.1 一级(良好)绝缘:有弹性,用手按时没有残留变形痕迹,绝缘表面呈浅灰色。
1.2.2 二级(合格)绝缘:绝缘质地坚硬,无弹位、用手按时没有裂纹,颜色稍深。
1.2.3 三级(勉强可用)绝缘:质地变脆,颜色较深,用手按压,会产生较小裂纹或变形。
1.2.4 四级(不合格)绝缘:质地非常脆弱,经手按压,即出现龟裂(大裂片或碳片状脱花,或有焦味和灼焦痕,略经弯曲即断裂,绝缘严重老化)。
当绝缘处于三级状态时,如必须继续进行,则应加强绝缘监督,如为四级绝缘时,则急需调换线圈,不能久等。
相关文章变压器附件的检修方法详解

有关变压器的检修知识,在变压器中除了重要部件之外,还有很多小的附件,在对变压器的日常检修工作中,对于附件的检修也必需引起重视,以下介绍了变压器附件的检修方法,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:14:22
变压器有载分接开关的检修要求

有关变压器的检修知识,有载分接开关是变压器的部件之一,在变压器的运行检修时必须进行全面检修维护,以下是变压器有载分接开关的检修要求,分享了具体的检查步骤与验收要求,供大家参考。
时间:2022-09-10 11:02:49
变压器套管检修的几点要求

大型主变压器低压侧瓷套管检修变压器低压侧瓷套管,一般的检修项目和步骤如下:检查瓷套是否有裂纹和损伤,表面是否有放电痕迹。2、对于导杆式套管,导电杆应无过热变红现象,套管顶部的密封胶垫损坏时应进行更换。
时间:2022-09-10 10:08:11
变压器110KV套管的检修要求

变压器110KV套管的检修要求如下:对于套管油不合格或内部轻微受潮的套管,一般进行换油处理即可消除缺陷,对于内部严重受潮或严重渗漏油的套管则一般采取解体干燥及解决密封缺陷。
时间:2022-09-10 10:04:50
变压器油箱检修的基本要求

变压器油箱检修的基本要求如下:在检修时,先拆除可拆卸的各零部件,然后清洗油箱内外壁、箱底、箱盖及各法兰处的油泥等污物。检修完成后,油箱暂放置时,如在露天存放则应将箱盖盖好,各法兰孔应用临时盖盖上。
时间:2022-09-10 10:01:18
变压器冷却装置的检修要求

有关变压器的检修知识,变压器的冷却装置随变压器容量的大小而有很大差别,以下仅就冷却装置的主设备:散热器、风扇电机等说明其检修内容方法及要求,有需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 09:59:25
变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器铁芯材料和结构形式

铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
- 上一篇:变压器产生泄漏电流的原因
- 下一篇:变压器吊芯的安全操作规程