配电变压器的电压调节分接开关的步骤
来源:电工天下时间:2019-12-19 09:46:08 作者:老电工手机版>>
有关配电变压器的电压调节分接开关的步骤,在调节分接开关时,需要先停电,调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置,调节分接开关的基本原则。
配电变压器的电压调节分接开关的步骤
电压合格率是衡量电能质量的主要指标之一。
可是由于种种原因,高峰和低谷时期的用电量往往相差悬殊,造成配电变压器输出电压忽高忽低。而电压的忽高忽低对各种用电设备的性能、生产效率和产品质量都有不同程度的影响。
因此,为了确保供电电压的合格率,及时调节配电变压器分接开关位置是解决问题的办法之一。
一般配电变压器大多属于无载调压,共有3个挡位可供调节。通过改变分接开关动触头的位置来改变变压器绕组的匝数,从而改变输出电压。常用配电变压器一次电压为10千伏,二次输出电压为0.4千伏。
配电变压器分接开关的Ⅰ挡位置为10.5千伏,Ⅱ挡位置为10千伏,Ⅲ挡位置为9.5千伏,一般应在Ⅱ挡位置。
调节分接开关的步骤:
1、先停电。
断开配电变压器低压侧负荷后,用绝缘棒拉开高压侧跌落式熔断器,然后做好必要的安全措施。拧开变压器上的分接开关保护盖,将定位销置于空挡位置。
2、调节挡位时,应根据输出电压高低,调节分接开关到相应位置。
调节分接开关的基本原则:
当变压器输出电压低于允许值时,把分接开关位置由Ⅰ挡调到Ⅱ挡,或由Ⅱ挡调整到Ⅲ挡;当变压器输出电压高于允许值时,把分接开关位置由Ⅲ挡调到Ⅱ挡,或Ⅱ挡调整到Ⅰ挡。
3、调节挡位后,用直流电桥测量各相绕组直流电阻值,检查各绕组之间直流电阻是否平衡。若各相之间电阻值相差大于2%,必须重新调整,否则运行后,动静触头会因接触不好而发热甚至放电,损坏变压器。
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
低压配电箱长什么样,低压配电箱实物图

分享一个低压配电箱的实物图,低压配电箱具体长什么模样,配电箱中一路总闸、二路总闸、保险管、中间继电器等器件的安装位置等。
时间:2022-09-10 09:16:17
中压配电网的常见接线方式

有关中压配电网的常见接线方式,中压配电网接线方式有哪些,主要有单电源辐射式接线、双电源手拉手接线、N供一备接线和四电源双联络接线等,这几种接线方式的特点。
时间:2022-09-10 09:15:49
农村配电变压器的防雷技术讨论

变压器怎么防雷,农村配电变压器怎么防雷,配变雷害事故发生的原因,主要是配电系统遭受雷害时的正反变换的过电压引起,配电变压器的防雷保护,也要在正反变换过电压上下功夫了。
时间:2022-09-10 09:14:22
变压器输出电压有点高怎么办

变压器的输出电压有点高,有没有办法降低2-3伏,变压器电压输出应与用电设备配备,以免烧毁电器的,如12V输出配12V灯泡,如果高2~3V用于整流电源是可以的,下面具体来了解下。
时间:2022-08-10 05:29:17
变压器电压变化的允许范围,变压器的发热和冷却方式

有关变压器的小知识,电力变压器的一些技术参数,主要包括变压器电压变化的允许范围、变压器的发热和冷却方式、变压器允许温度和温升以及变压器过负荷能力,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-08-09 10:14:30
变压器三个档位的含义,变压器哪个档位电压最高

关于变压器三个档位表示的意思是什么,变压器共有三个档位,变压器三个档电压分别是多少,一档为额定电压的+5%,二档为额定电压,三档为额定电压的-5%。
时间:2022-07-26 10:37:12
- 上一篇:变压器局部放电试验的操作方法
- 下一篇:电力变压器绝缘电阻的测量方法