发电机启动与送电停发电的操作规程
来源:电工天下时间:2020-05-19 10:22:09 作者:老电工手机版>>
有关发电机启动与送电停发电的操作规程,发电应具备的条件,以及启动发电机、送电、停发电改送市电、发电机停机的操作规程与注意事项。
发电机启动与送电停发电的操作规程
1、发电应具备条件
1) 计量柜双投刀隔离开关在分断状态,所有的负荷开关断开(照明除外);
2) 检查水箱、润滑油、柴油、电瓶处于备用状态。
2、启动发电机
1) 发电机启动后,检查发电机上各种仪表正常,否则应立即停机;
2) 发电前条件:水温达到55℃,油温高于45℃,油压达到0.25-0.35Mpa;
3) 将电压调压钮缓慢向逆时针方向转到底;
4) 提高转速,使工频表调至50HZ;
5) 调整转速至1500转/分,闭合励磁开关、按下建压按钮;
6) 调整电压至400V, 合上输出开关,向负载供电。
3、送电
1) 计量柜双投刀隔离开关切换至发电位置;
2) 检查电压表指示值正常;
3) 合上总负荷开关,并根据站内运行要求合上必要的负荷开关。
4、停发电改送市电
1) 断开所有负荷开关(照明除外)将双头刀隔离开关扳到中间位置;
2) 将计量柜双头刀隔离开关切换至市电端;
3) 合上总负荷开关,并根据站内运行要求合上必要的负荷开关。
5、发电机停机
1) 断开输出开关,关闭励磁开关;
1) 调整转速至700-1000转/分;
2) 水温降至70℃,压下停机手柄,停机;
3) 拔出钥匙,断开电瓶开关。