变压器内部严重故障的产生原因
来源:电工天下时间:2020-02-18 10:13:19 作者:老电工手机版>>
有关变压器内部严重故障的产生原因,瓦斯保护动作跳闸,变压器内部发生严重故障,油分解出大量气体,甚至发生二次回路故障等,相关的检查与处理方法。
变压器内部故障的原因
1、瓦斯保护动作跳闸时,可能变压器内部发生严重故障,引起油分解出大量气体,也可能二次回路故障等。
2、出现瓦斯保护动作跳闸,应先投入备用变压器,然后进行外部检查。检查油枕防爆门,各焊接缝是否裂开,变压器外壳是否变形最后检查气体的可燃性。
3、变压器自动跳闸时,应查明保护动作情况,进行外部检查。经检查不是内部故障而是由于外部故障(穿越性故障)或人员误动作等引起的,则可不经内部检查即可投入送电。
4、如差动保护动作,应对该保护范围内的设备进行全部检查。