变压器的快速除湿方法
来源:电工天下时间:2019-12-18 09:35:17 作者:老电工手机版>>
有关变压器的快速除湿方法,电力变压器放置较久,受潮绝缘降低,需要经过烘烤除湿,确认绝缘达到规定要求再投入使用,有时需要更换变压器干燥剂,变压器的简易除湿方法。
变压器的除湿方法
电力变压器放置较久,容易受潮绝缘降低,必须经过烘烤除湿,确认绝缘达到规定要求才能投入使用。
但一般电力变压器体积都较大、重量几吨或十几吨不等,变压器使用现场一般不具备烘烤除潮湿条件,要送到异地烘烤除潮湿。
分享一种既可以提高绝缘,又能减少费用、节约时间的方法如下(适用带有干燥剂装置的变压器和无油变压器)。
某铸造厂因异地搬迁改造,变压器放置较久。变压器容量为800kV.A,输入端电压6kV,额定电流76.9A,输出端电压380V,额定电流1154A。
安装前,先用兆欧表检查高低压对地、高低压之间的绝缘,低于规定要求。再用电桥检测高压A、B、C及低压a、b、c三相电阻是平衡的,因此判断是变压器受潮。
由于铸造厂在山区,运到检修厂路途远。为了减少费用、节约时间,将变压器的高压端A、B、C短接,用两台BXl-500交流电焊机并联给变压器低压侧(图1)通电,利用变压器自身内阻产生热量加热,用6个500w红外线灯均匀放置变压器四周加热。
操作时,将交流电焊机输出电流先调到最小位置,通电后慢慢调节电流,调节时必须用钳形电流表检测电流大小,调到交流电焊机输出电流达到变压器低压额定电流的20%左右,加热时间约12h。目的是让潮湿通过加热后,经变压器干燥剂吸收,提高变压器的绝缘性能。
如果变压器干燥剂颜色变化较多,还应该更换变压器干燥剂。
变压器用这种方法加热去湿后,再用兆欧表检测变压器的绝缘,经检测高低压对地、高低压之间绝缘电阻值均达到了规定要求,投入使用至今已两年,各项性能指标均符合要求,运行正常。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:发电机房的嗓声类型与降噪处理措施
- 下一篇:变压器正常运行的主要巡视内容