变压器正常运行的主要巡视内容
来源:电工天下时间:2019-11-28 09:57:51 作者:老电工手机版>>
有关变压器正常运行的巡视内容,检查变压器上层油温,检查变压器的响声,检查变压器的呼吸器是否畅通,以及检查冷却装置的运行情况是否正常等。
变压器正常运行的巡视内容
1、检查油枕及充油套管内油位、油色是否正常;
2、检查变压器上层油温。
一般油浸自冷变压器上层油温应在85℃以下,强油风冷和强油水冷变压器应在75℃以下。同时,还要监视变压器的温升不超过规定值。
3、检查变压器的响声。
变压器正常运行时,一般有均匀的嗡嗡电磁声,如内部有劈啪的放电声则可能是绕组绝缘有击穿现象。
如出现不均匀的电磁声,可能是铁芯的穿心螺栓或螺母有松动。出现异常情况并无法处理时要向有关部门及时报告。
4、检查变压器的套管应清洁、无破损裂纹及放电痕迹。
5、检查冷却装置的运行情况是否正常。
6、检查变压器的呼吸器是否畅通,硅胶不应吸潮至饱和状态。
7、检查防爆管上的防爆膜是否完整无破损。
8、变压器主、附设备用不漏油、渗油。
9、外壳及铁芯一点接地是否良好。
10、检查瓦斯继电器内是否充满油,无气体存在。
11、引线、接头有无松动、过热;
12、负荷及有载调压装置运行是否正常,分接开关位置是否符合电压的要求;
13、事故排油内有无杂物。