油浸式试验变压器的技术参数与使用问题
来源:电工天下时间:2019-12-18 09:55:31 作者:老电工手机版>>
有关油浸式试验变压器的技术参数与使用问题,油浸式试验变压器的技术参数主要有输入电压、输出电压、容量范围与额定电压等,油浸式试验变压器的使用注意事项总结。
油浸式试验变压器的技术参数
一、油浸式试验变压器技术参数
产品类型:交流、交直流、交串流级、交直流串级。
输入电压:AC(0~200)V 或(0~400)V。
输出电压:AC(0~200) KV 或DC(0~280)KV。
容量范围:0.5~200KVA。
额定电压:1~400kV。
二、油浸式试验变压器的使用注意事项
1、试验人员应做好分工,明确相互间联系方法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。
2、被试品应先清扫干净,并绝对干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。 来自:电工技术之家
3、对于大型试验,一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整球间隙。
4、升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位时突然合闸。也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。
5、当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降压到1/3试验电压以下时,才能拉开电源。
6、在升压或耐压试验过程中,如发现变压器有下列不正常情况时,应立即降压,切断电源。停止试验并查明原因。
①电压表指针摆动很大。②发现绝缘烧焦或冒烟。③被试品内有不正常的声音。
7、耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。
相关文章油浸式变压器起火常见的扑救方式

火电厂包括燃机电厂单台容量为90MVA及以上的油浸式变压器,应设置固定灭火系统及火灾自动报警系统。采用水喷雾灭火系统时,水喷雾灭火系统管网应有地点放空措施,存有水喷雾灭火水量的消防水池应有定期放空及换水措施。
时间:2022-08-09 09:41:22
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
怎么对变压器进行空载试验?

怎么对变压器进行空载试验?对变压器进行空载试验时,一般有二种接线方法:一是将低压侧接电源,高压侧空载;二是将高压侧接电源,低压侧空载。
时间:2021-11-15 06:18:13
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
油浸式变压器的保护设置的分类

油浸式变压器的保护设置,10kV油浸式配电变压器的保护设备主要有断路器、负荷开关和熔断器等,断路器又称开关,负荷开关切断负荷电流,负荷开关加熔断器组合方式保护油浸式变压器。
时间:2020-08-07 11:33:12
变压器的日常巡视检查与定期试验检修

有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
油浸式变压器漏油的原因

运行中的油浸式变压器为什么漏油,什么原因引起的漏洞,是焊接质量出现了问题,还是变压器密封不好,电工天下小编带大家来了解下油浸式变压器漏油的几大原因。
时间:2020-08-05 11:23:22
- 上一篇:柴油发电机房通风的注意事项
- 下一篇:油浸式变压器的类型与防火安全措施





