变压器的联接组与并联运行的问题
来源:电工天下时间:2019-11-29 06:27:39 作者:老电工手机版>>
有关变压器的联接组与并联运行问题,包括单相变压器的联接组、三相变压器的联接组、三相变压器的并联运行等,使变压器正确并联运行,参加并联的变压器必需满足的条件。
变压器的联接组与并联运行
一、单相变压器的联接组
根据变压器原、副绕组感应电势的相位关系,可将绕组的联接分成各种不同的组合,称为变压器的联接组。
国际上通用时钟表示法来表示:把原绕组电势相量看作时钟的长针,并固定指向钟面的数字12,副绕组的相位关系,短针所指的钟面的数字,即为单相变压器联接组别的标号。
二、三相变压器的联接组
三相变压器的原、副绕组可接成三角形或星形,这两种接法在旧的国家标准中分别用△和Y表示。
新的国家标准规定:原绕组三角形接法用D表示,星形接法用Y表示,有中线时用YN表示。
副绕组三角形接法用d表示,星形接法用y表示,有中线时用yn表示。
通常大容量的三相变压器多采用Y,d接法。对高压绕组来说接成星形,相电压只有线电压的1/√3,有利绕组的绝缘。
而大电流的低压绕组采用三角形接法,可使导线截面比星形接法小√3倍,既降低了成本又方便绕制。容量不大而又需要中线的变压器广泛采用Y,yn法,以适应动力与照明混合负载所需要的两种电压。
三相变压器在不同的接法中,原边线电压与副边线电压之间相位关系是不同的。 来自:电工技术之家
三相变压器的联接组别,同样采用国际通用的时钟表示法:以高压边线电视为长针,固定指向钟面数字12的位置,低压边线电视为短针,它指向钟面的那个数字,该数字则为该三相变压器联接组的标号。
三、三相变压器的并联运行
在配电站中,总的负载常由多台变压器并联供给。
并联供电的好处在于随着负载的增加,变压器台数也可以相应增加以增大总容量;或当负载有较大的昼夜或季节波动时,可根据需要断开或投入,以减少不必要的损耗,提高运行效率。
另外,也有利于变压器单台检修,提高供电的可靠性。
为了使变压器正确并联运行,参加并联的变压器必需满足一下条件:
1.变压器原、副电压相等,即变比相等。
2.联接组别应相同。
3.短路阻抗应相等。
变压器在实际并联中,并不要求变比绝对相等,也不要求短路阻抗绝对相同,而运行有较小的差别,但变压器的联接组别一定要相同。
另外,为了合理分配负载,并联运行的边啊一起最大容量和最小容量之比不宜超过三比一。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器套管与引线故障及其它故障问题

有关变压器套管的使用问题,变压器出现套管及引线故障问题,以及分接开关故障问题,另外还有磁路故障问题,这些故障的原因是什么,应该如何解决,下面具体来看下。
时间:2022-05-04 06:14:22
农村配电变压器加油时注意什么问题

在农村配电变压器的使用过程中,有时会出现变压器油不在规定范围内的情况,为了保证变压器的正常安全运行,应及时给变压器加油,以下是农村配电变压器加油时的几点注意事项,一起来看下。
时间:2021-12-19 07:13:54
选购车载逆变器时要注意的几个问题

如今,车载逆变器已是汽车上的必备电器之一,一个好的车载逆变器可以让户外生活更精彩,那么应该如何来选购车载逆变器,需要注意哪几个问题,如何才能选购到适合自己的车载逆变器,让我们一起来看下。
时间:2020-10-23 11:36:09
车载逆变器的三个使用问题,车载逆变器使用新手必看

有关车载逆变器的三个使用问题,在使用车载逆变器时,遇到带不动某一功率的电器,或把逆变器插到汽车点烟器上,蜂鸣器报警等,这些车载逆变器使用时的小问题,小编带大家来分析下具体原因。
时间:2020-10-23 11:03:05
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
变压器油失常的四个问题

有关变压器油失常的问题,在变压器的运行过程中,有时会遇到变压器失常的故障现象,有一部分是由于变压器油出现了问题导致的,一起来了解下。
时间:2020-08-06 13:43:16
变压器选择时注意二大问题

怎么来选择合适的变压器,除了考虑变压器的容量,变压器的基本技术参数外,还需要考虑哪些问题,电工天下小编带大家来了解下。
时间:2020-08-06 13:29:08
- 上一篇:变压器的分类与铭牌额定值
- 下一篇:变压器绕组的极性与同名端的作用