变压器绕组的极性与同名端的作用
来源:电工天下时间:2016-04-17 13:03:18 作者:老电工手机版>>
变压器绕组的极性与同名端
在变电站中,为了增大变压器容量和其他一些原因,往往把两台或多台变压器并联供电,无论是三相或单相变压器,在并联使用之前,要清楚变压器绕组的极性和绕组联接组的有关概念。
在单相变压器中,原、副绕组在同一铁心柱上,与三相变压器中的一相绕组情况是相似的。变压器在工作过程中,原、副绕组中感应电势的极性是不断交变的。我们把原、副绕组由于绕向一致而在任何瞬间感应电势的极性始终相同的两个端点叫同极性端或同名端。
在线路图中,常用黑点“.”或星号“*”表示同名端。互感器绕组的出线端,常以“+”和“-”来表示,符号相同的端点为同名端。有了同名端标记后,绕组的实际绕法及绕组间的相对位置可不必具体画出。
同一铁心的两个绕组,若同时从同名端通入电流,在铁心中产生磁通的方向是相同的。
反之,从异名端同时通入电流,两绕组产生的磁通则相互抵消。因此,要将同一铁心上的两绕组串联,应当把它们一组异名端相接。若要将两绕组并联,则应两组同名端相接,这在变压器并联运行和某些应用上是非常重要的。
相关文章变压器的同名端是什么,如何判断变压器的同名端

有关变压器同名端的判断方法,变压器同名端,是指变压器的初级线圈和次级线圈的正负相同的两端,三相变压器的同名端的判断方法,绕制变压器线圈时判断同名端。
时间:2022-09-10 11:26:08
怎么检查变压器的同名端?

有关变压器的知识,用什么办法来检查变压器的同名端,可用的方法不止一种,比如可以从线圈的绕向结构来判定,还可以用直流稳态过程来判定,下面具体来了解下。
时间:2022-04-09 08:06:30
怎么用实验法判断变压器的同名端?

有关变压器的同名端的判断方法,以双绕组变压器为例,介绍下检测与判断变压器的同名端的办法,也可以用直流电源(干电池)测试,感兴趣的朋友可以参考下。
时间:2022-04-09 08:00:56
变压器绕组极性与匝数的测量方法图解

有关变压器绕组极性与匝数的测量方法,分为交流法与直流法二种,用交流法测定绕组极性的电路如图1,用直流法测定绕组极性的电路如图2,快速测定变压器绕组的匝数。
时间:2020-11-10 15:48:56
变压器同名端名词解释

变压器同名端是什么,变压器同名端的名词解释,规定施感电流流进线圈的端子和在另一个线圈中的互感电压的正极性端子称为两耦合线圈的同名端。
时间:2020-05-20 09:37:20
变压器绕组的极性与测定方法

变压器绕组的极性与测定方法,变压器绕组的同极性端,即同名端,两线圈中产生的感应电动势极性相同的两端为同极性端,线圈的接法,以及同极性端的测定方法。
时间:2020-02-18 13:29:18
变压器绕组绕向与电压极性的关系

有关变压器绕组绕向与电压极性的关系,变压器绕组的极性示意图,绕向相同时、绕向相反时,U1与u1是同极性端,还是异极性端,一起来看看。
时间:2020-02-18 13:26:05
变压器同名端接线方式与电流方向

变压器同名端接线方式与电流方向,注意观察电流计指针的偏转方向,注意测试时人体不要触及变压器端子,防止被电击,单相变压器的高、低压绕组都是绕在同一铁心柱上。
时间:2016-04-24 14:50:11
- 上一篇:变压器的联接组与并联运行的问题
- 下一篇:配电电力变压器空载损耗值与额定容量





