变压器通常在高低压的绕组的内部漏磁密度是一个三角形分布状况,因为当绕组的线匝不是由一根而是由多根导线并联组成的时候,则沿辐向并联的导体之间将由于各自匝链的漏磁链的不相同而出现不同的漏磁电势,再加上各并联导线会因为总长度的不相同而造成每根导体的电阻也不一样,这就等于数根电势与内阻抗都不一样的含源支路进行并联的情况,这时在各支路之间将要产生循环电流,循环电流再流经导线电阻从而产生环流损耗。
从最简单的情况出发,两根并联导体之间产生的循环电流的情况。
正常的情况下,并联导线之间的环流损耗可以依靠导线换位的措施来加以消除,而完全换位的意思就是通过导线的换位,可以使得各并联导线在正常运行时,流过的电流相等或者是接近相等,所以使得它们之间的循环电流很小,甚至是接近于零。
连续式的变压器绕组,由于并绕根数不是很多,所以即使换位不完全,环流的损耗也会比较小,甚至可以忽略不计,对于圆筒式的变压器绕组是比较容易实现完全换位的。
因此,完全消除了环流产生的变压器损耗,但是如果是单螺旋式的变压器绕组的话,由于并联导线的根数多导线的换位不完全的时候就必须去计算环流的损耗。