如何清洗变压器铁芯内油道?清洁变压器铁芯内油道的方式
来源:电工天下时间:2020-02-17 09:36:20 作者:老电工手机版>>
有关变压器铁芯内油道的清洗方式,变压器油道按照油道的方向可分为轴向油道和幅向油道,铁芯的油道必须保持畅通,清洗油道时,可用不脱毛的软刷、白绸布轻拭。
变压器铁芯内油道的清洗方式
变压器在正常运行时主要发热部位是铁芯,变压器容量较大时铁芯发热较为严重,为解决铁芯内部散热问题而设置铁芯内的油道。
变压器油道按照油道的方向可分为轴向油道和幅向油道,铁心油道的形式可分绝缘垫条式和药片式两种。在绕组硬纸筒与导线之间以及铁心级间,放置由绝缘纸板制成的轴向撑条,以形成轴向油道;
同理,由辐向垫块形成辐向油道,其被分布在各线匝之间。 来自:电工技术之家
铁芯的油道必须保持畅通,不得有任何油垢或其它杂物积存在里面,以防堵塞油道,造成绕组内部过热老化。
清洗油道时,可用不脱毛的软刷、白绸布(不得用棉纱)轻拭,然后用压力不大于0.2Mpa的合格变压器油逐一冲洗。
相关文章常见的微电机类型有哪些

微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损?

有关无功铁损和无功铜损的知识,什么是无功铁损和无功铜损,什么是有功铁损和铜损,一起来了解下。
时间:2022-09-13 20:16:01
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35





