变压器视在功率计算公式与计算过程

来源:电工天下时间:2016-04-27 01:45:43 作者:老电工手机版>>

变压器视在功率计算公式与计算过程

1、变压器视在功率计算公式:
500KVA变压器的视在功率:S=1.732UI=500000VA
U为线电压,I为线电流
500KVA变压器的无功功率:Q=SsinΦ=300000(Var)

2、计算过程:
无功功率:Q=SsinΦ
有功功率:P=ScosΦ
功率因数:cosΦ=P/S
如果功率因数cosΦ=0.8
那么sinΦ=0.6
500KVA变压器的视在功率:S=1.732UI=500000VA
500KVA变压器的无功功率:Q=SsinΦ=500000*0.6=300000(Var)
500KVA变压器的有功功率:Q=ScosΦ=500000*0.8=400000(W)

附1,变压器的视在功率与变压器的输出功率的关系?

“输出功率”一词的习惯用法有模糊性。如果按照严格的物理概念,“输出功率”应该就是指输出的有功功率。但习惯上人们也常常把输出的有功功率和无功功率都叫做输出功率。

如果“输出功率”意思是指“有功功率”,那么关系如下:
假如负载是纯电阻性质的,那么“无功功率”为0,此时视在功率等于有功功率。 来自:电工技术之家

如果负载有电抗成分(即功率因数小于1),那么此时有“无功功率”,而“视在功率”等于“有功功率”与“无功功率”的平方和的平方根。

大多数实际电路中,功率因数都是小于1的,故视在功率都是大于有功功率的。

“功率因数”就是有功功率和视在功率的比。对于纯正弦交流电,功率因数等于电压电流相位差的余弦,即cosφ。

附2,变压器视在功率与无功功率、有功功率之间的转换公式

以三相变压器为例:
视在功率S=√3UI.
有功功率P=Scosφ=√3UIcosφ.
无功功率Q=Ssinφ=√3UIsinφS^2=P^2+Q^2

如图:
变压器视在功率与无功功率

附3,什么是视在功率和有功功率

有功功率:电能用于做功被消耗,它们转化为热能、光能、机械能或化学能等,称为有功功率;又叫平均功率。

交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的平均值叫做有功功率,它是指在电路中电阻部分所消耗的功率,以字母P表示,单位瓦特。

视在功率:就是有功功率和无功功率的矢量和

无功功率
无功功率(reactive power )

许多用电设备均是根据电磁感应原理工作的,如配电变压器、电动机等,它们都是依靠建立交变磁场才能进行能量的转换和传递。

为建立交变磁场和感应磁通而需要的电功率称为无功功率,因此,(www.dgjs123.com)所谓的"无功"并不是"无用"的电功率,只不过它的功率并不转化为机械能、热能而已;

因此,在供用电系统中除了需要有功电源外,还需要无功电源,两者缺一不可。无功功率单位为乏(var)。

在功率三角形中,有功功率P与视在功率S的比值,称为功率因数cosφ,其计算公式为:
cosφ=P/S=P/(P²+Q²)½

电力网的运行中,功率因数反映了电源输出的视在功率被有效利用的程度,我们希望的是功率因数越大越好。

这样电路中的无功功率可以降到最小,视在功率将大部分用来供给有功功率,从而提高电能输送的功率。

相关文章
  • 变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

    变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。

    时间:2022-09-14 15:03:08

  • 电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

    电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。

    时间:2022-09-14 14:39:21

  • 电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

    有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。

    时间:2022-09-11 19:23:42

  • 变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

    有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。

    时间:2022-09-10 20:34:17

  • 变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    变压器铜损与铁损的组成与计算方法

    如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。

    时间:2022-09-10 20:27:53

  • 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

    有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。

    时间:2022-09-10 09:12:07

  • 变压器容量等级单位及计算方法详解

    变压器容量等级单位及计算方法详解

    电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。

    时间:2022-08-11 09:35:21

  • 变压器分接头档位计算公式与方法

    变压器分接头档位计算公式与方法

    关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。

    时间:2022-07-26 10:03:00

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有