变压器的短路阻抗定义,Zdl大小对变压器运行的影响
来源:电工天下时间:2020-08-12 10:55:31 作者:老电工手机版>>
有关变压器的短路阻抗定义,变压器的短路阻抗的换算公式,Udl:测得的短路电压值,Zdl大小对变压器运行的影响,对变压器的最低短路阻抗值的要求,变压器负荷侧电压的变动幅度等。
变压器的短路阻抗
变压器的短路阻抗即将变压器一侧短路,在另一侧加额定电流时测得的短路电压经换算后得到的值(阻抗电压)。
换算公式为: Udl:测得的短路电压值
Zdl大小对变压器运行的影响:
1、Zdl越大,则变压器二次侧发生短路时,流经变压器的短路电流越小,对变压器的冲击越轻,所以目前业主对变压器制造时最低短路阻抗值均有要求,但Zdl增加,对制造工艺有较高要求;
2、Zdl越大,则负荷变化时,引起变压器负荷侧电压的变动幅度也越大,电压稳定性差;
3、Zdl越大,运行中同样负荷下变压器绕组消耗的无功功率也越大。
附,变压器短路阻抗
变压器的短路阻抗,又称为变压器的阻抗电压,它表示变压器通过额定电流时,在变压器自身阻抗上所产生的电压损耗(百分值);
对双绕组变压器,其测量方法是将变压器二次侧短路,在一次侧流过额定电流时所加的电压,然后转换成用额定电压的百分数表示;
变压器的阻抗电压是变压器的一个重要参数,对变压器的并列运行、经济运行有着重要的意义,又是计算变压器的短路电流和保护定值的重要依据;
(1)变压器的阻抗电压越大,则变压器二次侧发生短路时,流经变压器的短路电流越小,对变压器的冲击越轻,所以目前业主对变压器制造时最低短路阻抗值均有要求,但变压器的阻抗电压增加,对制造工艺有较高要求;
(2)变压器的阻抗电压越大,则负荷变化时,引起变压器负荷侧电压的变动幅度也越大,电压稳定性差;
(3)变压器的阻抗电压越大,运行中同样负荷下变压器绕组消耗的无功功率也越大。 来自:电工技术之家
的变压器数据是一个三绕组变压器的数据;高-中:39.1%,说明该变压器的高压绕组对中压绕组的阻抗电压是39.1%;
高-低:20.5%,说明该变压器的高压绕组对低压绕组的阻抗电压是20.5%;中-低:18.6%,说明该变压器的中压绕组对低压绕组的阻抗电压是18.6%;
附2,变压器短路阻抗计算
变压器的短路阻抗,是指在额定频率和参考温度下,一对绕组中、某一绕组的端子之间的等效串联阻抗Zk=Rk+jXk。
由于它的值除计算之外,还要通过负载试验来确定,习惯上又把它称为阻抗电压。
变压器的短路阻抗值百分比是变压器的一个重要参数,它表明变压器内阻抗的大小,即变压器在额定负荷运行时变压器本身的阻抗压降大小。
1、变压器短路阻抗怎么计算?
用试验求取的方法为:将变压器二次侧短路,在一次侧逐渐施加电压,当二次绕阻通过额定电流时,一次绕阻施加的电压Uz与额定电压Un之比的百分数,即:Uz%=Uz/Un×100%。
2、变压器短路阻抗的大小有什么影响?
变压器短路阻抗也称阻抗电压,在变压器行业是这样定义的:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。
通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%。
3、变压器的短路阻抗在运行中有什么作用?
当变压器满载运行时,短路阻抗的高低对二次侧输出电压的高低有一定的影响,短路阻抗小,电压降小,短路阻抗大,电压降大。当变压器负载出现短路时,短路阻抗小,短路电流大,变压器承受的电动力大。短路阻抗大,短路电流小,变压器承受的电动力小。
4、阻抗电压是涉及变压器成本、效率及运行的重要经济技术指标。
同容量变压器,阻抗电压小的成本低,效率高,价格便宜。
另外,运行时的降压及电压变动率也小,电压质量容量得到控制和保证,所以在制造变压器时,必须根据满足设备运行条件来设计阻抗电压,且应尽量小一些。
相关文章变压器短路干燥法

怎么来干燥变压器,可以把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器。
时间:2022-06-02 15:20:52
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
发电机的阻抗类型是什么

有关发电机的阻抗类型的知识,不计电阻分量,发电机的阻抗有同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗、负序电抗和零序电抗等,各种阻抗类型的作用说明。
时间:2020-05-19 10:25:53
- 上一篇:直流串励电机接线柱有什么区别?
- 下一篇:如何选择电机容量?电机容量选择技巧





