变压器铁芯截面积的计算公式及问题解答
来源:电工天下时间:2016-05-15 16:05:46 作者:老电工手机版>>
变压器铁芯截面积的计算公式与问题解答

1KVA以内的变压器一般采用EI型铁芯的壳式结构,其铁芯截面积按下式计算。
变压器铁芯截面积S=系数K乘以变压器次级计算功率P2的平方根(cm2)
既S2=K2P2(cm2)
式中:
K为经验系数,其值为
变压器次级计算功率P2为0VA到10VA,经验系数K选1.25到1.15
变压器次级计算功率P2为10VA到50VA,经验系数K选1.15到1.1.12
变压器次级计算功率P2为50VA到500VA,经验系数K选1.12到1.10
变压器次级计算功率P2为500VA以上,经验系数K选1
S=ab(cm2)
式中
a为铁芯宽(cm)
b为铁芯净迭厚(cm)
考虑到硅钢片冲制时切口边沿部分的毛刺和片间的绝缘层,铁芯的实际迭厚b'比b大,既
b'=b/ks(cm)
式中:ks为迭片系数.对厚度为0.35mm和0.5mm的硅钢片,ks可取0.94到0.95,若采用成型框架绕制,ks可相应增大至0.96到0.97
上述ks值是假设硅钢片冲制成型后,其切口边沿毛刺不大于0.035mm(此一毛刺高度常作为验收的最低标准)'且装迭时,毛刺按同一方向排列。冲制质量欠佳,装迭时又不注意毛刺方向者,ks值应取0.9或更小。
二、变压器容量与铁芯的计算方法
问题:
手里有一个变压器铁心,(50HZ的)可是不知道他是多少容量的(想知道它最大能负载多少瓦的电器)我自己量了一下.如图.请教最大能提供多少W的功率?
最大能提供多少W的功率?在这个功率下.初级次级的线直径得多少?(输出双12V)双12V时.初级得多少圈?次级得多少圈?
如图:

中间那个铁心长应该是40mm左右,我看过很多变压器,边宽大多都等于2分之一中间柱子。
中间的舌宽尺寸是多少? 如果是38毫米,那么铁芯截面积是:3.8*5=19平方厘米。
根据变压器计算公式:S=根号P,功率P=S*S=19*19=361瓦。
追问:
没有拆开铜钱。无法测量,上面的这些参数不能算出吗?要不我明天去拆开量一下。反正都要拆开的。
追答:
可以按照我的推论估算:把19*19=361瓦再除以1.5的系数,这个铁芯可以作为200瓦的变压器来用。
每伏匝数T=45/S=45/19=2.37
初级匝数:220*2.37=521圈,用0.35漆包线。
次级匝数:12*2.37+12*2.37,用1.0毫米漆包线。
三、变压器铁芯截面计算

问题:
两个同规格微波炉EI型变压器铁芯,去掉I型铁芯,E型铁芯对接,求铁芯截面如何计算。铁芯宽90毫米,高60毫米,厚72毫米,舌宽30毫米。准备自制微型电焊机,打算重绕初,次级绕组,请问初,次级绕组线径大小及匝数分别是多少?
解答:
单相小型变压器简易计算方法:
1、铁芯截面积S=9X7.2=65cm2)
2、根据铁芯截面积(cm2)求容量
  P=(S/1.25)2(VA)=(65/1.25)2=2700VA
3 根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流
  I=P/U
  I单位A、P单位vA、U单位v.
  I1=P/U=2700/220=12A
  I2=P/U=2700/40=67.5A(电压取40V,是以工作时的电压算)
4、每伏匝数
  ωo=45/S=45/65=0.7匝
 5、一、二次匝数
 初级 ω1=U1ωo=220X0.7=154匝
 次级 ω2=1.05 U2ωo =1.05X60X0.7≈44匝(电压取60V,是以空载时的电压算)
 6、求导线直径(截面积) 
 初级  d1=0.72√I (根号I1)=0.72√12≈ 2.5mm(4mm2或6mm2铜线都可以)
 次级  d2=0.72√I (根号I2)=0.72√67.5≈ 6mm(16mm2或25mm2铜线都可以)
 经常长时间用取大值。
四、变压器铁芯的有效截面积的计算问题
问题:
ee型骨架 加个图更好 铁芯外长5.6cm 宽 4.8cm 迭厚2.5cm ,内长 2.8宽 1cm (有两个) 怎么算出它的有效面积?
解答:
ee型骨架铁芯外长 L1 =5.6cm ,宽 W1 =4.8cm 迭厚D =2.5cm ;内长 L2 = 2.8cm,宽W2= 1cm (有两个) 它的有效面积S 计算如下:
S = (L1 - L2)x D = (5.6-2.8)x2.5 = 7 cm2
所以,该铁芯的有效截面积大约是 7 平方厘米。
铁芯宽度W等参数,在计算铁芯平均磁路长度的时候会用到。
相关文章变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器铁芯不能多点接地是什么原因

在变压器的铁芯的重要性不言而喻,没有了铁芯或者铁芯存在故障问题,变压器就会罢工,甚至会引发事故。变压器铁芯为什么不能多点接地,而只能一点接地,下面具体来看下。
时间:2022-08-13 07:05:37
变压器铁芯材料和结构形式

铁芯是电力变压器的重要组成部件,由高导磁的硅钢片叠积,然后用钢夹件夹紧或用玻璃丝带绑扎而成,铁芯的结构形式主要有单相二柱式铁芯、单相二柱旁軛式铁芯等几种。
时间:2022-08-10 05:10:23
变压器分接头档位计算公式与方法

关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
怎么减少变压器铁芯涡流损耗

怎么减少变压器铁芯涡流损耗,降低变压器铁芯的涡流损耗,有如下几种方法:1、降低变压器中的磁密(或增加铁芯的有效面积);2、提高铁芯芯片的性能,降低涡流损耗;3、采用更薄的硅钢片。
时间:2021-05-12 11:04:43
变压器容量的计算公式及参数说明

有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。
时间:2020-08-04 09:47:25
变压器的铁芯结构

有关变压器的铁芯结构,变压器的铁芯是什么结构组成的,变压器的铁心由几部分组成,以及变压器铁芯结构与电容种类,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-05-20 10:19:28
- 上一篇:变压器绝缘护套(电力护套)的作用是什么
 - 下一篇:如何测量电力变压器铁芯的接地电流?
 





