电机额定电流的范围与计算公式
来源:电工天下时间:2016-06-04 15:42:39 作者:老电工手机版>>
电机额定电流的范围与计算公式
电机都有额定电流,即名牌上给出的电流,也是电机的最大安全运行电流。
如果电机运行这个数值的电流是效率最高吗?还是不是的,是防止电机超载保护电机而设的最大值呢?如果是后者,哪么电机一般达到什么值,(一般为额定电流的多少是电机效率最高呢)?
效率问题,额定电流是指电动机在额定电压、额定频率下以额定功率运行时,定子绕组线端的电流值叫额定电流。额定电流是电动机的最大的安全电流值,长时间的超额定电流
值工作,就会使绕组过热甚至烧毁电机。电机额定电流的范围与计算公式
电机由于设计和使用的场合、环境不同,电机的效率点有所不同,有在额定电流以下的也有在额定电流以上的,当然,在额定电压、额定频率、额定功率和额定电流的情况下,效率最高那最好了;这是很难的,就是设计得很好,在不同的环境下,也有区别的,何况运转一段时间后电机产生的热,是电流、功率、效率都有变化。
输出功率与输入功率的比值称为电动机的效率。
效率=P2/P1=P2/(P2+ p)
p=(铁耗+机械损耗)+(定子铜耗+转子铜耗+附加损耗)
(铁耗+机械损耗)和负载没有关系,看成不变的.
(定子铜耗+转子铜耗+附加损耗)为可变损耗,随着电流的平方成正比增加.
当不变损耗=可变损耗的时候,效率最高.
效率总的曲线是增加到效率最高然后下降.(效率曲线图我画不了)
一般讲来,中小型电机在(3/4-1)额定负载范围内效率最大。电机额定电流的范围与计算公式
电机超负载运行效率反而低,并前由于发热严重,影响电机绝缘,缩短其寿命。
电动机内部功率损耗的大小是用效率来衡量的,输出功率与输入功率的比值称为电动机的效率,即:
效率高,说明损耗小,节约电能。但过高的效率要求,将使电动机的成本增加。
一般异步电动机在额定负载下其效率为75 92%。异步电动机的效率也随着负载的大小而变化。
空载时效率为零,负载增加,效率随之增大,当负载为额定负载的0.7 1倍时,效率最高,运行最经济。
附,额定电流计算公式
由以下公式推导:
1、欧姆定律:
I=U/R
U:电压,V;
R:电阻,Ω;
I:电流,A;
2、全电路欧姆定律:
I=E/(R+r)
I:电流,A;
E:电源电动势,V;
r:电源内阻,Ω;
R:负载电阻,Ω
3、并联电路,总电流等于各个电阻上电流之和
I=I1+I2+…In
4、串联电路,总电流与各电流相等
I=I1=I2=I3=…=In
5、负载的功率
纯电阻有功功率 P=UI → P=I2R(式中2为平方)
U:电压,V;
I:电流,A;
P:有功功率,W;
R:电阻
纯电感无功功率 Q=I2*Xl(式中2为平方)
Q:无功功率,w;
Xl:电感感抗,Ω
I:电流,A
纯电容无功功率 Q=I2*Xc(式中2为平方)
Q:无功功率,V;
Xc:电容容抗,Ω
I:电流,A
6、电功(电能)
W=UIt
W:电功,j;
U:电压,V;
I:电流,A;
t:时间,s
7、交流电路瞬时值与最大值的关系
I=Imax×sin(ωt+Φ)
I:电流,A;
Imax:最大电流,A;
(ωt+Φ):相位,其中Φ为初相。
8、交流电路最大值与在效值的关系
Imax=2的开平方×I
I:电流,A;
Imax:最大电流,A;
9、发电机绕组三角形联接
I线=3的开平方×I相
I线:线电流,A;
I相:相电流,A;
10、发电机绕组的星形联接
I线=I相
I线:线电流,A;
I相:相电流,A;
11、交流电的总功率
P=3的开平方×U线×I线×cosΦ
P:总功率,w;
U线:线电压,V;
I线:线电流,A;
Φ:初相角
12、变压器工作原理
U1/U2=N1/N2=I2/I1
U1、U2:一次、二次电压,V;
N1、N2:一次、二次线圈圈数;
I2、I1:二次、一次电流,A;
13、电阻、电感串联电路
I=U/Z
Z=(R2+XL2)和的开平方 (式中2为平方)
Z:总阻抗,Ω;
I:电流,A;
R:电阻,Ω;
XL:感抗,Ω
14、电阻、电感、电容串联电路
I=U/Z
Z=[R2+(XL-Xc)2]和的开平方 (式中2为平方)
Z:总阻抗,Ω;
I:电流,A;
R:电阻,Ω;
XL:感抗,Ω;
Xc:容抗,Ω
相关文章电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器分接头档位计算公式与方法

关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式

有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。
时间:2022-05-15 13:00:47
变压器容量的计算公式及参数说明

有关变压器容量计算公式的参数说明,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,用于计算负荷容量、变压器容量与负荷率。
时间:2020-08-04 09:47:25
根据变压器容量求电压等级侧额定电流的电工口诀

如果已知道变压器的容量大小,来求变压器的电压等级侧的额定电流,你会想到哪些方法?电工天下小编分享一个求变压器电压等级侧的额定电流的电工口诀,借助这个电工口诀来计算额定电流,十分方便有效。
时间:2019-07-14 19:37:45
变压器铁损电量的计算公式详解

如何来计算变压器的铁损电量,在变压器的不同损耗中,铁损与铜损电量的计算比较常见,那么,变压器铁损电量的计算公式是怎么样的,变压器中铁损电量的计算原则是什么,一起来了解下。
时间:2019-07-06 09:37:21
- 上一篇:变压器额定电流如何计算?
- 下一篇:额定电流与实际电流的定义与计算公式





