变压器额定电流如何计算?
来源:电工天下时间:2016-06-04 08:46:41 作者:老电工手机版>>
变压器额定电流的计算方法
变压器的额定电流计算:
一次侧近似0.058*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
二次侧近似1.44*KVA(变压器容量,规格10kV/0.4kV)
高压侧:500*0.058=29A
低压侧:500*1.44=720A
可以超过额定的20% 即:720+720*0.2=864A
不建议这样长期使用,应注意变压器的升温。变压器额定电流的计算方法
10KV的500KVA三相变压器其二次额定电流721A,指的是A、B、C每一相电流都为721A,不是指三相电流之和。
计算方法:Ie=500/(1.732*0.4)=721(A)
附1,变压器的额定电流是按三相之和还是每一相的值?
变压器是630KVA的,二次侧额定电流是909A,现在电流为600,600,650,我认为超载了,可领导说我算错了,他说经济运行电流应该是每相720,请问是对是错?
额定电流一般指的是相电流,的确是909A(630/0.4/1.732)
经济运行状态,变压器所带负载应该是额定容量的80%,准确地说是727A.
附1,变压器的额定电流怎么算?
比如1250KVA的变压器·应该怎么算它的额定电流?
根据功率等于电压乘以电流,则电流就等于功率除以电压,不就计算出来了。
楼主的1250KVA的必定是三相变压器,其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)
答案就是1900A。
附2,变压器额定电流计算公式
电力 变压器变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA。是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。
对单相变压器:
I1N = SN / U1N
I2N = SN / U2N
对三相变压器:
I1N=SN/[sqrt(3)U1N]
I2N=SN/[sqrt(3)U2N]
U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。单位为V。相变压器中,额定电压指的是线电压。
SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。
I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A。
附3,变压器怎么算额定电流
三相电力变压器额定电流计算公式:
Ie=Se÷(1.732×Ue)
式中:
Ie为额定电流(A)
Se为额定容量(KVA)
Ue为额定电压(KV)
1250KVA三相变压器其额定电压为380V,则额定电流I=P/V/(√3)=1250/380/1.73=1.9(KA)
答案就是1900A
附4,变压器额定电流计算
变压器的额定电流。电机的额定电流。电灯的额定电流。变压器的容量。这些如何计算?为什么每个人的计算公式都不同?求标准公式,并注说明.
先估算负荷电流
1.用途
这是根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。
电流的大小直接与功率有关,也与电压、相别、力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算。由于工厂常用的都是380/220伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。
2.口诀
低压380/220伏系统每千瓦的电流,安。
千瓦、电流,如何计算?
电力加倍,电热加半。 ①
单相千瓦,4.5安。 ②
单相380,电流两安半。 ③ 收起
1、变压器的铭牌上都标有变压器的容量和实际的额定电流。计算变压器的额定电流,必须知道变压器的容量和电压等级,额定电流Ie=容量S/1.732*U;
2、电动机的铭牌上标有电机的有功功率和额定电流。如果要计算,公式是Ie=P/1.732*U*Pf(P为电机功率,Pf为功率因数)
3、电灯比较简单,一般都是单相回路,比如60W的电灯,电流I=60/220=0.27A。灯泡可视为纯阻负载,功率因数趋于1。
4、变压器的容量就指其视在功率,公式S=1.732*U*Ie。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗

有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。
时间:2022-09-10 09:12:07
变压器容量等级单位及计算方法详解

电力变压器容量单位用KVA,也就是视在功率。电力负荷多数为感性负载,其视在功率等于有功功率和无功功率的矢量和。如果变压器所带负荷全部是电阻负载,其总功率可以等于变压器的KVA值。
时间:2022-08-11 09:35:21
变压器分接头档位计算公式与方法

关于变压器分接头档位的计算公式,如何计算变压器分接头档位的电压值,10KV配电变压器的各分接头电压怎么计算,变压器的分接头在高压侧,根据低压侧的需要来调整高压侧分接头的位置。
时间:2022-07-26 10:03:00
80KVA变压器的额定电流是多少

一台普通的配电变压器,一次侧(既高压侧)的线电压是10KV,二次侧(低压侧)的线电压是400V的变压器,那么80KVA变压器的额定电流是多少,下面具体来看下。
时间:2022-06-07 06:01:48
- 上一篇:电机功率如何计算,电机功率计算公式
- 下一篇:电机额定电流的范围与计算公式





