如何计算发电机接地变压器容量?
来源:电工天下时间:2020-08-04 09:52:40 作者:老电工手机版>>
有关发电机接地变压器容量的计算方法,根据发电机的不同接线方式,计算出发电机接地变压器的总容量,按照IEEE和IEC等国际标准的建议,发电机接地保护推荐有好几种方式。
发电机接地变压器的容量计算方法
我国广泛采用开口三角形测零序电压方法检测定子单相接地,但是欧美及东南亚等原英联邦国家大多直接采用测接地电流或产生的接地电压来做接地保护。
按照IEEE和IEC等国际标准的建议,发电机接地保护推荐有好几种方式。
1.当发生单相接地时,发电机中性点将有电压产生:  对于11kV发电机组为:11/根号3 kV ;
2.对于小电流接地各国选用电流值有不同,一般为5~25A,一般确定为10A。
3.接地变压器二次侧测接地电流需用高压限流电阻。
4.按限流为10A考虑,则此VT容量为:S=(11/根号3)×10A=63kVA。
实际上这是短时负荷,正常情况下0.2s内即应动作跳闸,故接点变压器的容量应按短时热稳定(标准规定为5s) 允许的条件下选择,因此接地变压器容量按短时5s、63kVA的热稳定允许下选择容量。
按此标准我国的标准PT大概均不能满足此要求,为此选用额定容量的单相变压器作为中性点变压器。
由我方过去对外投标中获知,国外大多选热稳定倍数为2.5~3.5倍(由变压器设计允许值决定),也就是说对于11kV机组,变压器一般选63kVA/3≤21kVA,选标准规格为≤25kVA。
5.接地变压器二次电压为2×0.11kV,由此便可以确定二次负载电阻值。这里提供某工程电阻供参考:对于11kV系统,二次电阻选0.4欧姆。
6.二次电阻可选铸铁等标准低压电阻器,功率数要考虑5s的热稳定倍数,国外工程一般选6~8倍,此倍数由电阻器5s过载允许值决定。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:自动发电控制系统有什么作用
 - 下一篇:柴油发电机的组成_柴油发电机的使用事项
 





