发电机温升试验怎么做?
来源:电工天下时间:2017-01-10 10:57:05 作者:老电工手机版>>
发电机温升试验怎么做?
发电机什么情况下应做温升试验
根据《预规》要求,在下列情况下应做温升试验:
(1)定、转子绕组更换后。
(2)冷却系统改进后。
(3)第一次大修前。
(4)必要时。
发电机温升试验的目的:
(1)了解发电机运行时各部分的发热情况,和制造厂的技术条件相对照。
(2)确定发电机出力。
(3)校验冷却系统的冷却效力。
一、测试方法
1、制订试验方案,包括目的、负荷方式、测量手段、技术要求和措施、接线(如图1-1所示)、分工等。
图1-1 温升试验接线图
PA一电流表;PV一电压表;PW1、PW2一单相瓦特表;
P一功率因数表;PV1一毫伏表
2、测量转子绕组在冷态下的直流电阻。
3、对新安装的发电机应在四种负荷下进行:第一次为额定容量的60%~65%;第二次为额定容量的70%~75%;第三次为额定容量的80%~90%;第四次为100%的额定容量。
4、应在额定进风温度、额定氢压及入口水温条件下进行。
5、在试验中要求转子电流保持稳定,误差±1%,定子电流、电压及有功功率保持不变,三相平衡,误差±3%。
6、试验时,自动电压调整器应予以切除。
7、进风温度误差小于±1℃。
8、在某一负荷下,每隔0.5h读一次表,最后1h中每隔15min读一次表,当连续三次的温度变化不大于1℃时,可认为达到稳定(一般需3~4h)。
9、用专用铜刷在滑环上测量转子电压。
10、记录整理。根据测得的转子电阻R2,从温度关系曲线查得对应的转子温度t2,减去进口风温,便为转子温升。选取最高的定子铁芯和绕组温度,减去进口风温,即为相应的温升,如果对埋入式温度计有怀疑,可用带电测温方法(取平均温度)进行校核。
11、给制曲线。曲线横坐标为定子电流或转子电流的平方,纵坐标为定、转子绕组,定子铁芯的温升。
12、对人口风温的校正。在入口风温不是额定值时,可用式(1-1)进行校正。
θ2=θ1+△θ
△θ=θ1×(t2-t1)/[235(1+m)+t1] (1-1)
式中 θ2一一入口风温为t2的定(转)子温升;
θ1一一人口风温为t1的定(转)子温升;
△θ一一定(转)子绕组温升校正值;
m一一系数,用于定子时,空冷为1.5~2,氢冷低氢压为1~1.5,高氢压为0.65~0.85,电流密度大时取上限,反之取下限值;用于转子时,表面空冷为0.35,表面氢冷为0.2,氢内冷为0。
相关文章变压器温升极限值的对照表

有关变压器温升极限值的对照表,按冷却方式及绝缘材料的耐热等级,各部位的温升极限值不同,通常以温升极限来表示(即以环境温度35℃为基准,允许温升的最大值)。
时间:2022-09-10 09:17:13
怎样对电力变压器进行短路试验?

在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。
时间:2021-11-15 06:19:31
怎么对变压器进行空载试验?

怎么对变压器进行空载试验?对变压器进行空载试验时,一般有二种接线方法:一是将低压侧接电源,高压侧空载;二是将高压侧接电源,低压侧空载。
时间:2021-11-15 06:18:13
试验变压器电压与容量的选择方法

试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。
时间:2021-10-06 10:01:39
如何测量发电机转子绕组匝间短路故障?

首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。
时间:2020-11-16 11:07:27
发电机转子交流阻抗试验要求图解

发电机转子交流阻抗试验要求图解,有关发电机转子交流阻抗试验方法及注意事项,向转子绕组施加交流电压,读取电压、电流及功率损耗值,施加电压的大小通过调压器调节。
时间:2020-08-12 10:42:12
变压器的日常巡视检查与定期试验检修

有关变压器的日常巡视检查,以及定期试验的相关内容,另外还介绍了变压器的在线检测技术,供大家学习。
时间:2020-08-07 11:18:11
变压器的温升与变压器使用寿命的关系

有关变压器的温升的知识,介绍了什么是变压器的温升,变压器的允许温升有什么规定,以及变压器的温升大小与变压器的使用寿命的关系,一起来了解下。
时间:2020-08-06 11:37:43
- 上一篇:发电机定子单相接地怎么办?
- 下一篇:如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?





