变压器油的作用是绝缘与冷却,在了解变压器油的功能时,还要了解下变压器油的性能指标,这里重点介绍变压器油的三种性能,一起来学习下。
变压器油的性能指标
1、粘度
变压器油的粘度,表示了油的流动性好坏。粘度越低,流动性越大变压器冷却越好,老化时粘度就增高。
运行中常用“安氏度”计量变压器油的粘度,称“条件粘度”,即规定50℃时油流出的时间与20℃时统一体积的水流出的时间之比,规程规定粘度不应超1.8。(新油)
2、闪光点
在一定条件下油被加热到某一温度,其蒸气与空气形成的混合物,若将小火苗移近,该混合物着火,这温度就叫闪光点。
闪光点标志着油的蒸发量,当油蒸发时,体积就缩小,粘度增大,并出现有爆炸性的气体。
规程规定:闪光点不得低于135℃,如果运行中油的闪光点比初始低5℃,说明有问题。而油的老化(如由于线匝短路,铁心起火等局部高温引起老化)会使闪光点剧烈降低。
3、溶解于水的酸和碱
变压器油在加工过程中清洗不够,就会残留一部分矿物酸和碱,油的氧化也会形成一部分酸,这些可溶于水的酸和碱,会导致变压器油的加速老化,且会腐蚀金属部分和绝缘材料,降低绝缘强度。
因此,不论新油或运行油,都不允许含有不溶于水的酸和碱。
以上就是变压器油的几项性能指标,希望对大家有所帮助。