变压器绝缘电阻及绝缘合格值的标准
来源:电工天下时间:2020-01-03 09:24:24 作者:老电工手机版>>
有关变压器的绝缘电阻标准,以及变压器的绝缘合格值的标准,高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻,低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻,变压器绝缘电阻与测试时温度的关系等。
变压器绝缘电阻标准
1、新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。
2、电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。
3、当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。吸收比R60“/R15”,比值不低于1.3。
绝缘电阻的名称:
高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻;
低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;
绝缘电阻合格值的标准
(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;
(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:
(3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。
变压器绝缘电阻与测试时温度的关系
|
温度℃ |
10 |
20 |
30 |
40 |
50 |
60 |
70 |
80 |
|
一次对二次及地 |
450 |
300 |
200 |
130 |
90 |
60 |
40 |
25 |
|
二次对地MΩ |
10 |
|||||||
|
最低值MΩ |
600 |
300 |
150 |
80 |
43 |
24 |
13 |
8 |
|
良好值MΩ |
900 |
450 |
225 |
120 |
64 |
36 |
19 |
12 |
变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”
吸收比:R20 = Rt X 10t-20/40 温度每升高10OC , Rt X 2/3 倍。温度每降低10OC , Rt X 1.5 倍。
4、新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。
相关文章电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
如何测量定子绕组绝缘直流耐压值?

如何测量定子绕组绝缘直流耐压值,通过试验时所测的某处绝缘表面对地电压的高低和泄漏电流的大小来判断该部位的绝缘状况,定子绕组绝缘直流耐压测量的等值电路图。
时间:2022-09-13 20:16:06
变压器绝缘老化与绝缘油劣化的常见原因

有关变压器的常见故障问题,一是变压器绝缘老化,二是变压器绝缘油劣化,三是变压器出现过电压的问题,不同的变压器故障问题,其发生原因各不相同,下面具体来了解下。
时间:2022-05-04 06:13:16
几种测量变压器直流电阻的方法

通过测量变压器直流电阻来判断变压器的常见故障情况,如检查绕组接头的焊接质量、绕组有无匝间短路现象、分接的实际位置是否相符、引出线有无断裂,多股导线并绕组是否有断股等,以下是几种测量变压器直流电阻的方法。
时间:2022-04-18 21:10:24
定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图

有关定子绕组串接电阻降压起动的电气原理接线图,分享了电动机定子串电阻降压起动控制电路原理图,电动机定子串电阻降压起动控制电路接线示意图。
时间:2020-08-12 11:19:25
变压器的三类故障问题:短路损坏、绝缘损坏故障与过热性故障

有关变压器的使用问题,在变压器的运行中经常遇到的几类故障问题,主要包括了短路损坏故障、绝缘损坏故障,以及过热性故障,一起来了解下。
时间:2020-08-07 11:19:28
发电机直流电阻测量接线图及测量要点

有关发电机直流电阻测量的目的,直流电阻测量接线图,发电机直流电阻测量的测量要点,测量前应在定子绕组或转子绕组不同部位放置三支以上的温度计,取平均值作为绕组的温度。
时间:2020-05-19 09:11:55
发电机绝缘电阻测量的方法与注意事项

如何测量发电机绝缘电阻,包括定子绝缘电阻测量、转子绝缘电阻测量、轴承座绝缘电阻测量,以及发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备等,一起来看看。
时间:2020-05-18 09:29:19
- 上一篇:谐振变压器的结构特征,谐振变压器的调谐原理
- 下一篇:变压器油的几项性能指标





