谐振变压器的结构特征,谐振变压器的调谐原理
来源:电工天下时间:2020-01-03 09:27:46 作者:老电工手机版>>
本文介绍了谐振变压器的相关知识,包括谐振变压器的结构,谐振变压器的特性曲线,谐振变压器的调谐原理是什么,感兴趣的朋友可以参考下。
谐振变压器结构与原理
1、结构特征:谐振变压器的铁心可以做成两种不同的结构:壳式和心式。心式铁心变压器在一系列主要指标方面不如壳式铁心变压器,其重量和外型尺寸较大,调节气隙的传动机构比较复杂。
为此,在研制试验装置时采用壳式结构,谐振变压器绕组套装在可移动的中心柱外面。
2、特性曲线:谐振变压器的特性曲线,在不同气隙长度δ下,谐振变压器的伏安特性具有良好的线性关系,其电感L与变压器上的电压值无 关。因而这种谐振变压器在用于交流谐振试验时,可先在低压条件下进行调谐(通过传动机构改变动铁心与下轭铁心之间的气隙长度),当调谐到谐振时,再升高试 验电压,系统调谐非常方便。
3、回路电感L与铁心气隙长度δ的关系:气隙可调谐振变压器,无论是串联型还是并联型,都是通过调节铁心气隙长度,改变回路电感量L,使谐振变压器发生谐振。 这就是对于具有一定对地电容的被试器,通过改变铁心气隙长度使谐振变压器发生谐振的机理。但是需要注意的是气隙长度不可过大,过大会使已建立的谐振条件遭到破坏。
4、调谐原理:(1)串联调谐: 串联谐振变压器的等值电路,当对谐振变压器施加US=220V,f=50Hz的工频电压后,通过手动或自动调节,使即ωL=1/ωC即 XL=XC时,回路发生串联谐振,这里回路电流IS最大=Us/(RL+RC)因为RC>>RL,则有Is≈US/Rc (1)被试品上的电压UC和调谐电抗器上的电压UL分别为: Uc=(1/ωc)Is=XcIs UL=ωLIs=XLIs当调谐到谐振时Uc=UL=ω0LIs=(ω0L/Rc)Us (2)式(2)中比值ω0L/Rc=(根号L/C的2次方)/Rc=Q (3)ω0为谐振角频率Q称为串联谐振回路的品质因数。
(根号L/C的2次方)>>RC,所以Q>>1。从而得出电源容量 Ps=UsIs=(Uc/Q)Is=Pc/Q (4)由式(4)可知,当谐振变压器调谐到谐振时,电源电压和容量均为被试品对应电压和容量的1/Q。
与一般试验变压器相比,谐振变压器具有重量轻、 体积小的优点。(2)并联调谐并联谐振变压器的等值电路,当RL≤ωL,Rc≤1/ωc时,并联谐振的谐振频率fo为:并联回路的品质因数Q 为: Q=(ω0L)/(RL+Rc)=1(RL+Rc)ω0C (6)式中RL、RC——电感、电容的等效串联电阻(Ω) L——调谐电抗器电感(H) C——试品对地电容(F)当向并联谐振变压器施加50Hz交流电压时,随着电压的升高,回路中将产生强迫振荡。
当回路的振荡频率等于外施电源频率时,回路 的阻抗最大(且呈纯电阻性),因而回路电流最小,但L和C上的电流IL和IC都是回路电流I的Q倍,即IL=IC=QI。
以上就是谐振变压器结构与调谐原理的全部内容,希望对大家有所帮助。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器日常检修内容及标准
- 下一篇:变压器绝缘电阻及绝缘合格值的标准