变压器日常检修内容及标准
来源:电工天下时间:2020-04-04 06:58:48 作者:老电工手机版>>
变压器的日常检修内容
1、油柜的油位正常,不渗漏油。
2、套管外部清洁,无破损裂纹、无放电痕迹。
3、变压器音响正常,本体无渗油、漏油,吸湿器完好,硅胶不变色。
4、油温正常,管道阀门开闭正确,风扇运转正常。
5、引线接头,母线无发热现象。
6、防爆管完好无损。
7、瓦斯继电器内无气体。
8、特殊巡视项目:
(1)过负荷时巡视负荷、油温、油位接头等有无变化;
(2)大风天气时巡视引线摆动情况及有无搭挂杂物;
(3)雷雨天气时检查磁套管有无放电闪络现象;
(4)下雪天气时根据雪融化情况检查接头发热部位,及时处理冰棒;
(5)高温天气时检查油温及油位的变化。
9、检查变压器电流及电压的变化情况,6kV两臂的负荷尽量平衡。