如何进行变压器的空载试验及短路试验?
来源:电工天下时间:2017-08-29 06:27:14 作者:老电工手机版>>
【变压器的空载试验及短路试验怎么做?】
一、什么是变压器的空载试验?
变压器的空载试验指的是通过变压器的空载运行来测定变压器的空载电流和空载损耗。
一般说来,空载试验可以在变压器的任何一侧进行。
通常将额定频率的正弦电压加在低压线圈上而高压侧开路。
为了测出空载电流和空载损耗随电压变化的曲线,外施电压要能在一定范围内进行调节。
变压器空载时,铁芯中主磁通的大小是由绕组端电压决定的,当变压器施加额定电压时,铁芯中的主磁通达到了变压器额定工作时的数值,这时铁芯中的功率损耗也达到了变压器额定工作下的数值,因此,变压器空载时输入功率可以认为全部是变压器的铁损。
一般电力变压器在额定电压时,空载损耗约为额定容量的0.1%~1%。
二、什么是变压器的短路试验?
变压器的短路试验通常是将高压线圈接至电源,而将低压线圈直接短接。
一般电力变压器的短路阻抗很小,为了避免过大的短路电流损坏变压器的线圈,短路试验应在降低电压的条件下进行,用自耦变压器调节外旋电压,使电流在0.1~1.3倍额定电流范围变化。
原边电流达到额定值时,变压器的铜损相当于额定负载时的铜损,因外施电压较低,铁芯中的工作磁通比额定工作状态小得多,铁损可以忽略不计,所以短路试验的全部输入功率基本上都消耗在变压器绕组上,短路试验可测出铜损。
通常电力变压器在额定电流下的短路损耗约为额定容量的0.4%~4%,其数值随变压器容量的增大而下降。
相关文章- 如何计算电力变压器空载损耗与负载损耗 - 有关计算电力变压器空载损耗与负载损耗的方法,电力变压器损耗分为铁损和铜损,不同损耗的计算公式与计算方法,包括有功损耗、无功损耗与综合功率损耗等。 - 时间:2022-09-10 09:12:07 
- 变压器短路干燥法 - 怎么来干燥变压器,可以把变压器的一侧绕组短路,另一侧用自耦变压器施加电压,使变压器绕组内流过额定电流,依靠绕组铜损(I2R)产生的热量来加热变压器。 - 时间:2022-06-02 15:20:52 
- 一例低压变压器短路保护线路的接线方法 - 一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。 - 时间:2022-05-31 17:41:05 
- 一文看懂变压器空载损耗、负载损耗及阻抗电压的计算公式 - 有关变压器损耗的知识,如何来计算变压器的空载损耗、负载损耗和阻抗电压的大小,常用到的计算公式是什么样的,各损耗计算公式的参数有哪些,下面与电工天下小编一起来看下。 - 时间:2022-05-15 13:00:47 
- 怎样对电力变压器进行短路试验? - 在对电力变压器进行短路试验时,应先做好电路的连接,然后按照本文给出的检测试验方法,按步骤进行试验即可,下面一起来了解下。 - 时间:2021-11-15 06:19:31 
- 怎么对变压器进行空载试验? - 怎么对变压器进行空载试验?对变压器进行空载试验时,一般有二种接线方法:一是将低压侧接电源,高压侧空载;二是将高压侧接电源,低压侧空载。 - 时间:2021-11-15 06:18:13 
- 试验变压器电压与容量的选择方法 - 试验变压器电压与容量的选择,较大电容量试品的试验变压器选择,特大电容试品的变压选择,试验变压器的体积重量随其额定电压急剧增加,单个变压器限制在1000KV以下。 - 时间:2021-10-06 10:01:39 
- 如何测量发电机转子绕组匝间短路故障? - 首先要弄清发电机转子绕组发生匝间短路的原因,用合适的方法进行测量,包括感应电动势相量法测量发电机转子绕组的匝间短路问题等,一起来了解下。 - 时间:2020-11-16 11:07:27 
- 上一篇:变压器修理的方案准备工作
- 下一篇:变压器铁芯故障有几种?





