室内变压器被水淋了怎么处理?
来源:电工天下时间:2019-04-02 10:17:52 作者:老电工手机版>>
【室内变压器被水淋了怎么处理?】
夏季雷雨天气多发,变压器被水淋湿的现象时有发生,需要做好变压器的防水防雨工作,干式变压器无论是受潮,还是被大雨浇了,引发的次生故障问题,均会影响变压器的正常运行。
变压器的正常运行,必需在一个干湿度正常范围下才可以,因此,对电工而言,平日做好变压器的防潮防水工作非常重要,早预防,胜过淋水后早处理,切记。
下面是(电工天下小 www.dgjs123.com)编整理的室内变压器被水淋了的处理措施,供大家学习参考。
一、室内变压器被水淋湿还能用吗?

需要看是什么类型的干式变压器,对受潮而言,有包封式(环氧树脂包封和用杜邦NOMEX绝缘纸包封)、和敞开式(可以看到线饼的那种)。
前者一般进水后问题不大,后一种线饼容易受潮,但比较好处理。
遇到变压器遭水淋湿的问题,建议按如下步骤操作:
1、首先用2500V的摇表(兆欧表)摇一下高低线圈分别对地(铁心)和高低压线圈之间的绝缘电阻是多少?并记录下来,这是你处理方法的依据。如果有100-200MΩ(一般有200MΩ以上,可以直接挂网了)你再用5000V摇表测,如果也有那么多,可以认定受潮不是太严重。可以将变压器空载一段时间(此时铁心发热,线圈不发热),最安全的办法是从低压通电,自然潮气就会蒸发掉。
2、如果是用NOMEX包封的干变,就更放心些,因为NOMEX纸受潮后仍能有较好的绝缘性能。
3、如果是敞开式干变,或绝缘电阻比较低,先不要通电。要看你变压器现场有什么条件,如果有烘房,那就简单了,直接进去烘(温度慢慢提高,最高到105度,维持4小时应该可以了。但一定要把温度计的控制线和不耐热的东西卸掉。)如果没有烘房等条件,只能用大功率的风机吹(最好是过滤后的热风吹--这要看现场能提供什么条件了)。
4、绝缘电阻能恢复到200MΩ以上,变压器可以空载运行了,最好是24小时以后再加负荷。
二、干式变压器浸水的修理方法

干式变压器,如果高压线圈是环氧树脂浇注的,问题不大,因为是固封的,水进不了线圈内部,只有把线圈表面干燥好了就行。
关键是低压线圈,如果端封不好,水会进到线圈内部,造成短路,所以必须彻底干燥,最好送到专业烘房时干燥。
注意:干式变压器是户内产品,因此,干式变压器只能在室内使用,绕组内部如果进水或杂质没有清除干净,可能会导致线圈内部发生短路等严重故障。
如果淋雨了,最好先哄干后,送变压器原厂进行常规出厂试验。对潮气大的地方,也要注意防潮和经常处理灰尘,可以延长使用寿命。
电工天下小建议:
干式变压器进水后的除潮小妙招:在低压侧用调压器输入,从低到高逐渐升压,可以使变压器驱潮。
有条件的话,建议去烘干。没有条件,也可以在干燥处自然风干。但无论那种方法,完成后都要进行耐压测试通过后才能上电运行。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:变压器进水预防措施:如何防止水分进入变压器
- 下一篇:变压器油枕的作用是什么?





