变压器油枕的作用是什么?
来源:电工天下时间:2019-04-02 10:17:49 作者:老电工手机版>>
【变压器油枕的作用是什么?】
在变压器中,油枕小而有大用,油枕起储油和补油作用,保证变压器的油箱内充满油,油枕还可以减缓变压器油的劣化速度,油枕侧面的油位计,可以用来监视油位的变化。
*(电工天下 www.dgjs123.com)小编提示:要掌握变压器油枕的作用,从了解变压器的结构开始,只有掌握了油枕的结构,从原理上才能了解到油枕在变压器中的作用,以及在支撑变压器正常运行中它的功能是什么,一起来了解下吧。
一、变压器油枕的5大作用

1)为变压器油的热胀冷缩创造条件,使变压器油箱在任何气温及运行状况下均充满油。
2)为了使变压器器身和套管下部能可靠地浸入油中,保证了安全运行,且可减小套管的设计尺寸。
3)变压器油仅在油枕内与空气接触 (有些还装有胶囊呼吸器),与空气接触面减少,便油的受潮和氧化机会减少,油枕内的油温较油箱内油温低,也使氧化速度变慢,有利于减缓油的老化。
4)油枕和油箱的连管中间可安装气体继电器。
5)变压器油从空气中吸收的水分将沉积在油枕底部集污器内以便定期放出,使水分不会迸人油箱。
当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或缩小时,油枕起储油和补油作用,能保证油箱内充满油,同时由于装了油枕,使变压器与空气的接触面减小,且从空气中吸收的水分、灰尘和氧化后的油垢都沉积在油枕底部的沉积器中,还可以大大减缓变压器油的劣化速度。油枕的侧面还装有油位计,可以监视油位的变化。
变压器上面的筒形储油箱,就是油枕,作用是变压器由于负荷增大,油温升高,油箱内油膨胀,这时过多的油就会流入油枕,温度降低时,油枕内的油会再流入油箱,起到自动调整油面的作用。
二、变压器油枕的作用是什么?
1、变压器油枕的结构
油枕(储油柜)装在油箱的斜上方,有油管和油箱相通。当变压器油的体积随油温变化而膨胀缩小时,油枕起着储油和 补油的作用。有的油枕里还装有隔膜或胶囊或金属膨胀盒,防止油和空气接触而被氧化和受潮。油枕上装有油标管,用以观察油位的变化。油枕下部设有集泥器,其作用是收集油中沉淀下来的机械杂质、油泥和水分。集泥器下部设有排污阀门。一般油枕的容积为变压器油箱的1/10。

2、变压器油枕的作用
变压器油有热胀冷缩的物理现象,加装油枕热胀不致使油从变压器中溢出,冷缩不致使油不足,同时有了油枕绝缘油和空气的接触面大大减小,因而使变压器内不易受到潮气的侵入,避免油变质。
三、电力变压器油枕的作用
1、电力变压器油枕的作用
当变压器油的体积随油温变化而膨胀缩小时,油枕起着储油和 补油的作用。有的油枕里还装有隔膜或胶囊或金属膨胀盒,防止油和空气接触而被氧化和受潮。油枕上装有油标管,用以观察油位的变化。油枕下部设有集泥器,其作用是收集油 中沉淀下来的机械杂质、油泥和水分。
2、变压器的油枕一般由油位计、呼吸器、集污盒、注油孔、端盖、连接法兰、阀门等组成。
四、变压器油枕的作用,油枕的类型
当变压器油的体积随着油的温度膨胀或减小时,油枕起着调节油量,保证变压器油箱内经常充满油的作用。同时也使变压器减小了油与空气的接触面,减少油的氧化和水分的渗入,而降低绝缘强度。
如没有油枕,油箱内的油面波动就会带来一下不利因素:
一是油面降低时露出铁芯和线圈部分会影响散热和绝缘;
二是随着油面波动空气从箱盖缝里排出和吸进,而由于上层油温很高,使油很快地氧化和受潮。油枕的油面比油箱的油面要小,这样,可以减少油和空气的接触面,防止油被过速地氧化和受潮。
三是油枕的油在平时几乎不参加油箱内的循环,它的温度要比油箱内的上层油温的低的多,油的氧化过程也慢的多,因此有了油枕,可以防止油的过速氧化。

变压器油枕有三种形式:波纹式、胶囊式、隔膜式。

胶囊式油枕,为了使变压器油面与空气完全隔绝,其油位计间接显示油面。该油枕是通过在油枕上部的小胶囊,使之成为一个单独的油循环系统,当油枕的油面升高时,压迫小胶囊的油柱压力增大,小胶囊的体积被缩小了一些,于是在油位计反映出来的油位也高起来一些,且其高度与油枕中的油面成正比;相反,油枕中的油面降低时,压迫小胶囊的油柱压力也将减少,使小胶囊体积也相对地要增大一些,反应在油位计中的油面就要降低一些,且其高度与油枕中的油面成正比。换句话说,它使通过油枕油面的高、低变化,导致小胶囊压力大小发生变化,从而使油位计直接地、成正比地反应油枕油面高低的变化。

隔膜式油枕,可安装磁力式油表,油表连杆机构的滚轮在薄膜上不受任何阻力,能自由、灵活地伸长与缩短。磁力表上部有接线盒,内部有开关,当油枕的油面出现最高或最低位置时,开关自动闭合,发出报警信号。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53





