变压器的标么值是什么,标么值有哪几种类型
来源:电工天下时间:2020-08-11 11:08:12 作者:老电工手机版>>
有关变压器的标么值的知识,什么是变压器的标么值,共分为哪几种类型,以及在计算变压器的不同标么值的注意事项,一起来了解下。
变压器的标么值
在变压器和电机的工程计算中,常以额定值为基值,各物理量对额定值的比值称为各量的标么值,用各量原来符号右上角加星号表示。
标么值就是将额定值标为一,各物理量与其的比值。同理,将额定值标为100,各物理量与其的比值为百分值,标么值和百分值均是与基值相比所得的相对值。
1、空载电流的标么值:从原边或副边计算,空载电流用标么值表示,其值都相等。无需指出是原边的或副边的值。
2、阻抗电压的标么值:从原边还是副边看,其值均相同。
3、短路阻抗的标么值:用标么值表示阻抗时,常用额定阻抗,即变压器的额定相电压与额定相电流的比值做为基值。可以推算出,短路阻抗的标么值等于阻抗电压的标么值,两者是同性质的物理量。
注意事项:
变比、参数、功率的计算均用相值,用实际值表示阻抗的大小,必须指出是在哪一边电压基础上的,否则没有意义。
用标么值表示,则从哪边看进去的阻抗标么值都相等,两边的阻抗只差变比的平方倍,而两边阻抗的基值只差变比的平方倍。
以上就是变压器的标么值的相关知识,希望对大家有所帮助。