变压器线圈变形怎么办,变压器线圈变形三大原因
来源:电工天下时间:2020-02-18 10:00:39 作者:老电工手机版>>
有关变压器线圈变形的三个原因,引起变压器绕组变形的原因,短路故障电流冲击,电动力使绕组容易破坏或变形,在运输或安装中受到意外冲撞、颠簸和震动等,保护系统有死区,动作失灵。
变压器线圈变形的原因
变压器绕组变形是指在电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化,包括轴向和径向尺寸的变化、器身转移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。
绕组变形是电力系统安全运行的一大隐患,一旦绕组变形而未被诊断继续投入运行则极可能导致事故,严重时烧毁线圈。
引起变压器绕组变形的原因:
1、短路故障电流冲击,电动力使绕组容易破坏或变形。电动力的产生是绕组中的短路冲击电流与漏磁相互作用的结果,在运行中,由于辐向和轴向电动力同时作用,可能使整个绕组发生扭转。
2、在运输或安装中受到意外冲撞、颠簸和震动等。如某供电部门在对35KV、20000KVA主变压器运输途中,遭受强烈撞击。事后在对该变压器交接吊罩检查时,发现油箱下部固定器身的4个螺栓全部开焊裂断,上部对器身定位的4个定位钉全部松动,并在定位板上划出小槽。器身向油枕方向纵向位移11mm ,横向位移23mm ,绕组对端圈错位,最大达30mm ,可看到器身已经完全没有固定装置而处于自由状态,并经过长途运输及多次编组,器身在油箱中摇晃,必然造成变压器损坏。
3、保护系统有死区,动作失灵,导致变压器承受稳定短路电流作用时间长,造成绕组变形。