变压器的过电压保护分类
来源:电工天下时间:2020-02-22 17:09:11 作者:老电工手机版>>
有关变压器的过电压保护分类,变压器的过电压保护主要包括对三绕组变压器、自耦变压器、变压器中性点的保护,一起来了解下。
变压器的过电压保护
1、三绕组变压器
一般在高、中压侧各相的变压器与断路器之间分别装设避雷器,低压侧需在任一相的出口处装设一个避雷器。
2、自耦变压器
在其两个自耦合绕组的出线侧与断路器之间的连线各相必须分别装设避雷器。
3、变压器中性点
一般要装设避雷器或间隙加以保护。
相关文章配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
双绕组变压器过流保护的原理图解

有关双绕组变压器过流保护的原理,变压器的过流保护、速断保护统称为电流保护装置,在电源侧装设电流速断保护,变压器电流保护装置的接线方法。
时间:2022-09-10 20:26:08
电力变压器过负荷保护与过电流的关系

有关电力变压器过负荷保护与过电流的关系,过负荷保护与过电流保护合用一组电流互感器,过负荷保护的动作电流,按避开变压器的额定一次电流i1n(T)来整定。
时间:2022-09-10 09:15:56
电力变压器压力释放阀的保护原理及设置原则

在电力变压器中压力释放阀的作用十分重要,压力释放阀可使变压器油箱内的压力快速降低,有效防止外部空气、水分及杂质进入油箱,电力变压器压力释放阀的保护原理是什么,其设置原则及运行要求有哪些,下面来了解下。
时间:2022-08-13 07:01:58
差动保护出现不平衡电流怎么办

在差动保护中有不平衡电流怎么办,差动回路的不平衡电流是差动保护的特殊问题,必须找出出现不平衡电流的影响因素,然后才能正确解决差动保护中不平衡电流的问题,下面具体来看下。
时间:2022-07-24 13:42:39
一例低压变压器短路保护线路的接线方法

一例低压变压器短路保护线路的接线方法,使用36V小型中间继电器或36V交流接触器做变压器的通断开关,可以避免烧坏变压器,保护线路下图所示。
时间:2022-05-31 17:41:05
变压器零序电流保护的接线图与原理分析

变压器零序电流保护的接线图,零序电流保护的动作电流,需要大于该侧出线零序电流保护后备段的动作电流,零序电流保护不动作发生接地短路时出现零序电流。
时间:2021-10-05 09:11:00
- 上一篇:变压器的过电压保护_电网过压的保护措施
- 下一篇:变压器的参数计算口诀





