为什么要测量变压器绕组直流电阻和绝缘电阻
来源:电工天下时间:2020-02-18 13:20:30 作者:老电工手机版>>
有关测量变压器绕组直流电阻和绝缘电阻的原因,测量变压器绕组绝缘电阻的目的是检查绝缘状态,确定绝缘是否受潮和有无局部缺陷,包括绕组接头的焊接质量和有无匝间短路、引出线是否断裂等。
测量变压器绕组直流电阻与绝缘电阻的原因
测量变压器绕组的直流电阻,主要不是测试绝缘部分,而是检测导电部分。
测量目的:
1、绕组接头的焊接质量和有无匝间短路。
2、电压分接开关的各个位置接触是否良好,分接开关的实际位置与指示位置是否相符。
3、引出线是否断裂。
4、多股导线并绕的绕组是否断股。
测量变压器绕组绝缘电阻的目的是检查绝缘状态,确定绝缘是否受潮和有无局部缺陷(如瓷套管是否破裂,引出线是否接地等)。