测量变压器绕组直流电阻的五个目的
来源:电工天下时间:2020-02-18 13:19:16 作者:老电工手机版>>
有关测量变压器绕组直流电阻的目的,检查绕组焊接质量,检查分接开关各个位置接触是否良好,检查绕组或引出线有无折断处,检查层、匝间有无短路现象等。
测量变压器绕组直流电阻的目的
测量变压器绕组的直流电阻的一个重要的试验项目,在规程中,其次序排在变压器试验项目的第二位。
1、检查绕组焊接质量;
2、检查分接开关各个位置接触是否良好;
3、检查绕组或引出线有无折断处;
4、检查并联支路的正确性,是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况;
5、检查层、匝间有无短路现象。
长期以来,测量绕组的直流电阻一直被认为是考查变压器纵绝缘的主要手段之一,有时甚至是判断电流回路连接状况的唯一办法。