变压器吊心检查的内容与注意事项
来源:电工天下时间:2015-12-25 07:44:23 作者:老电工手机版>>
变压器吊心检查的内容与注意事项
在《农电装置技术治理规程》中规定,变压器安装前应作具体检查,并规定560kV·A以上变压器经长途运输,安装前应进行吊心作全面检查(制造厂家有非凡说明不答应吊心者除外)。
变压器在安装地点的吊心检查,对防止变压器的近期和远期事故是一个有力措施。
一、吊心检查的内容与吊心注意事项
1.1 吊心检查时应注重空气温度和变压器身的温度,吊心时一定要在器身温度高于空气温度情况下进行,从而防止空气中的潮气进入线圈。吊心时的空气温度不宜低于0℃,变压器铁心的温度不应低于四周空气温度。
1.2 减少吊出器身暴露在空气中的时间
心子暴露在空气中的时间越长,受潮的可能性就越大,受潮的程度也就越深,因此,吊心时间应尽可能缩短。根据实际经验,规程对此作了如下规定:
空气湿度不超过65%时,为16h;
空气湿度不超过75%时,为12h;
其时间的计算,对带油运输的变压器而言,由开始放油时间算起,对不带油运输的变压器,由揭开顶盖或打开任一堵塞孔时算起,至注油开始或大盖及孔板均已封上为止。
心子检查应尽可能在干燥清洁的室内进行,在露天进行检查时,场地四面应清洁,并应有防止雨雪、灰尘落入的措施。雪天或雾天不宜进行吊心检查。
二、吊心检查的内容与要求
2.1 所有螺栓应紧固,并应有防松措施,木质螺栓应完好,防松绑扎应坚固。
2.2 铁心与线圈间应无油垢,油路应畅通无堵塞。
2.3 铁心无变形,表面漆层完好,铁心接地良好。
2.4 线圈的绝缘层完整,表面无变色、脆裂或击穿等缺陷。高、低压线圈无移动变形现象。
2.5 各组线圈应排列整洁,间隙均匀;线圈间、线圈与铁心及铁心与轭铁间的绝缘垫,应完整无松动;绝缘板的绑扎应紧固。
2.6 引出线绝缘应良好,包扎紧固无破裂;引出线圈固定牢靠,接触良好紧密,接线正确,其相互间电气距离应符合要求。
2.7 绕组压紧顶丝应紧顶护环,止回螺帽应拧紧。
2.8 所有能触及的穿心螺栓应联接紧固,并用摇表测量穿心螺栓与铁心及轭铁,以及铁心与轭铁之间的绝缘电阻,并作1000V耐压试验(小容量10kV以下的可用1000V以上的摇表测量,可不作耐压试验)。
2.9 电压切换装置各分接头与线圈的联接应坚固正确;各分接点应清洁,且接触紧密良好;所有能接触到的部分应在接触位置用0.05mm厚、10mm宽的塞尺检查,并应使塞尺塞不进去。
2.10 电压切换装置的转动触点应正确停留在各个位置上,且与指示位置相一致。
2.11 有带负荷电压切换装置的变压器,还应检查选择外形的触头部分,其触头间应有足够的压力(一般为5~6kg)。联接用的铜辫软线应完好无磨损、无折断现象。
2.12 油箱底部应清洁,无油垢杂物,油箱内部无锈蚀,放油阀门无缺陷。散热器的阀门开、闭位置应与指示器方向一致。
2.13 吊心检查过程中,心子与箱壁不应碰撞。检查完毕后,应用合格的变压器油冲洗,并从箱底的油堵处将油放净。同时注重,不可在油箱内部遗留任何杂物。
相关文章变压器线损的计算问题,变压器损耗分类与计算方法

变压器损耗电量的计算方法,计算线损,需要线路的电阻和流过的电流,分享下变压器损耗计算公式,变压器损耗的特征,以及变压器损耗电量与线路有功功率损失的计算等。
时间:2022-09-14 15:03:08
变压器损耗产生的原因是什么

有关变压器损耗的产生原因,变压器损耗包括空载损耗P和短路损耗Pk之和,变压器损耗产生的两大原因分析。
时间:2022-09-14 09:20:46
变压器备用自投装置的构成_变压器备用自投装置的动作原理

有关变压器备用自投装置的构成,变压器备用自投装置的动作原理,主变备用自投动作逻辑框图, 动作过程分析,以及变压器备用自投装置误动作的原因与解决方法。
时间:2022-09-12 18:55:35
无变压器半波整流能耗制动的电路图与线路工作原理

无变压器半波整流能耗制动的电路图,线路工作原理,先合上电源开关QS,完成单向启动运转或能耗制动停转工作,无变压器半波整流单向启动能耗制动自动控制电路图的原理。
时间:2022-09-11 19:23:07
配电变压器的保护配置方式图解

配电变压器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用跌落式熔断器的保护配置方式,配电变压器高压侧采用隔离开关-熔断器的保护配置方式等。
时间:2022-09-11 10:12:41
变压器铁损怎么计算,变压器铜损铁损计算公式

有关变压器铁损的计算方法,如何计算变压器的铁损耗,分享下变压器损耗的计算公式,教大家如何计算变压器的铜损与铁损,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-10 20:34:17
变压器过零序电流保护的工作原理

变压器过零序电流保护的工作原理,大电流接地系统中的变压器装设的接地零序电流保护,可以作为变压器主保护的后备保护及相邻元件接地短路的后备保护。
时间:2022-09-10 20:30:01
变压器铜损与铁损的组成与计算方法

如何测算变压器铜损与铁损,变压器铜损与铁损由哪些部分组成,变压器的铁损与铜损怎么算,100KV变压器铜损和铁损与100KV变压器铜损和铁损的计算问题。
时间:2022-09-10 20:27:53
- 上一篇:配电变压器损坏的六大原因
- 下一篇:配电变压器如何处理高低压熔丝熔断的问题