如何检测交流单相三相电机好坏?
来源:电工天下时间:2015-12-25 16:51:07 作者:老电工手机版>>
检测交流单相三相电机好坏的方法
一、检测交流单相电机的好坏
用500V兆欧表测量电动机绕组与外壳的绝缘电阻,不应小于0.5兆欧;用万用表测量绕组各引线,没有断线;上述都符合要求,电动机就是好的。
检测电容器的好坏用指针万用表方便些(也有带电容档的数字表,可直接测量)。
将万用表拨到1K或10K电阻档,测电容器的2个引线,表针快速向右偏转后慢慢回到左侧电容器是好的;始终偏向右侧说明电容器被击穿了;指针不动则电容器内部断线或没有容量了。用这种方法只能判断电容器的好坏。
二、检测交流三相电机的好坏
1、摇表摇,500V的摇表即可,摇三个接线柱上的线对电机外壳的绝缘阻值,应该在0.5M欧以上就说明没有对地短路(烟台电机维修)。
2、万用表测:
测A/B/C三相间的阻值,是否相等,应该是差不多,差的太多也能转,但是用不长了,记住电机越大,阻值越小!但是不能三相都为0欧,除非你是特别大,如50KW以上的电机!记住如果是调速电机的6个端子阻值可不一样。
3、检查轴承、风扇,一般缠电机就让全换了!因为有时候轴承抱死也会烧电机的。
4、电机的空载电流一般为额定电流的10%~50%,有时电机空转电流还为零。
5、电机额定电流运行时,是满负荷运行,输出功率基本为100%。运行电流小,说明电机输出功率变小,是轻负载运行。
相关文章常见的微电机类型有哪些

微电机类型,微电机分为直流电机、交流电机、自整角电机、步进电机、旋转变压器、轴角编码器等,本节介绍无刷直流电机、片状电机、微小型电机、直线电机与高速动压轴承电机的功能。
时间:2022-09-14 15:07:15
电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式

电机定子绕组绝缘电阻值运行温度的换算公式,电机定子绕组绝缘电阻值换算至运行温度时的换算系数,在不同温度测量时,按表所列温度换算系数进行换算。
时间:2022-09-14 14:39:21
三相异步电动机的制动方法与控制线路说明

三相异步电动机的制动方法与控制线路,制动方法分为机械制动和电气制动,机械制动利用机械装置使电动机从电源切断后能迅速停转,电气制动使异步电动机所产生的电磁转矩和电动机的旋转方向相反。
时间:2022-09-14 14:39:10
电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系

有关电机额定功率、额定电压及额定电流间的关系,电机额定功率和实际功率的区别,机额定电流和启动电流的计算公式,电机电流的计算方法等。
时间:2022-09-11 19:23:42
单相电机正反转控制方式及接线图

有关单相电机正反转控制方式及接线图,单相电机正反转控制,单相电机也有正反转控制的方式,单相电机改变转向的原理:副绕组的电流超前或者滞后于主绕组便可以正传或者反转。
时间:2022-09-10 20:31:11
三相24槽4极交流电机布线规律说明

三相24槽4极交流电机布线规律,三相24槽4极交流电机布线的技术参数,包括极距、槽距角、相带、三相位置等,三相24槽4极交流电机展开图与端线图的画法。
时间:2022-09-10 20:27:15
交流变压器升压后电流降低是什么原因

交流变压器升压后电流降低的原因,具体参考如下:变压器输出的能量小于输入的能量,交流变压器的输入功率为电流乘电压,即:Pin=Vin*Iin,那么输出功率即为:Pout=Vout*Iout。
时间:2022-08-13 07:07:39
三相干式变压器的工作年限和最大过载电流

三相干式变压器的工作寿命是二十年。长期100%满负荷运行,就会使干式变压器的温升长期处于温升值120℃以上。如果环境温度(夏季)在35℃之上,干式变压器的温升会上升到125℃以上,容易加速绝缘老化。
时间:2022-08-12 10:31:24
- 上一篇:变压器励磁涌流引起保护误动的故障分析
- 下一篇:变压器净油器的检修规程